在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編幫大家整理的優質范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
一級消防工程師技術實務章節題庫篇一
1.通常情況下,消防應急照明和疏散指示系統的應急轉換時間不應大于(d )s。
a.0.25 b.1 c.2.5 d.5
【解析】 消防應急照明和疏散指示系統在火災事故狀況下, 所有消防應急照明和標志燈具轉入應急工作狀態,其應急轉換時間不應大于 5s, 對于高危險區域使用系統的應急轉換時間不應大于 0.25s, 及時為人員疏散和消防作業提供必要的幫助。
2.對于 100m 及以下建筑而言,消防應急照明和疏散指示系統的蓄電池的初始放電時間不小于(c )min。
a.30 b.60 c.90 d.180
【解析】100m 及以下建筑的初始放電時間不小于 90min;100m 以上建筑的初始放電時間不小于 180min;避難層的初始放電時間不小于 540min。
3.高危險區域內使用的消防應急照明和疏散指示系統,其應急轉換時間不應大于(a )s。
a.0.25 b.1 c.2.5 d.5
【解析】 消防應急照明和疏散指示系統在火災事故狀況下, 所有消防應急照明和標志燈具轉入應急工作狀態,其應急轉換時間不應大于 5s, 對于高危險區域使用系統的應急轉換時間不應大于 0.25s, 及時為人員疏散和消防作業提供必要的幫助。
4.應急照明配電箱及分配電裝置的輸出回路不超過( b)路。
a.6 b.8 c.10 d.15
【解析】應急照明配電箱及應急照明分配電裝置的輸出回路不超過 8 路;采用安全電壓時的每個回路輸出電流不大于 5a;采用非安全電壓時的每個回路輸出電流不大于 16a。
5.采用非安全電壓時,每個應急照明配電箱及分配電裝置的輸出回路中的輸出電流不大于(d )a。
a.5 b.10 c.12 d.16
【解析】采用非安全電壓時的每個回路輸出電流不大于 16a。
6.應急照明控制器的備用電源至少使控制器在主電源中斷后工作(b )h。
a.5 b.3 c.1 d.0.5
【解析】 應急照明控制器的主電源由消防電源供電, 應急照明控制器的備用電源至少使控制器在主電源中斷后工作 3h。所以,正確答案為 b。
7.公共建筑應急照明配電箱供電范圍不宜超過 8 層,住宅建筑不宜超過( c)層。
a.10 b.12 c.16 d.20
【解析】應急照明回路沿電纜管井垂直敷設時,公共建筑應急照明配電箱供電范圍不宜超過 8 層,住宅建筑不宜超過 16 層。所以,根據題意,正確答案為 c。
1.消防應急燈具是為人員疏散、滅火救援提供幫助的各類燈具,其包括( acd)。
a.消防應急照明燈具
b.消防應急避難燈具
c.消防應急標志燈具
d.消防應急照明標志復合燈具
e.消防應急救援燈具
【解析】消防應急燈具是為人員疏散、消防作業提供照明和標志的各類燈具,包括消防應急照明燈具、消防應急標志燈具以及消防應急照明標志復合燈具,所以,正確答案為 a、c、d。
2.消防應急照明和疏散指示系統選擇應遵循的原則有(abd )。
a.專業性 b.節能性 c.可擴展性d.安全性e.及時性
【解析】消防應急照明和疏散指示系統應具有專業性、節能型和安全性;其又不是電子信息系統,可擴展性不是必要;消防應急照明和疏散指示系統談不上及時性。
1.消防應急照明和疏散指示系統是如何分類的?
1.消防應急照明和疏散指示系統按照燈具的應急供電方式和控制方式的不同分為:
(1)自帶電源非集中控制型系統:由應急照明配電箱和消肪應急燈具組成。消防應急燈具由應急照明配電箱供電。自帶電源非集中控制系統連接的消防應急燈具均為自帶電源型,燈具內部自帶蓄電池,工作方式為獨立控制,無集中控制功能。
(2)自帶電源集中控制型系統:由應急照明控制器、應急照明配電箱和消防應急燈具組成。消防應急燈具由應急照明配電箱供電, 消防應急燈具的工作狀態受應急照明控制器控制和管理。 自帶電源集中控制型系統連接的消防應急燈具均為自帶電源型, 燈具內部自帶蓄電池, 但是消防應急燈具的應急轉換由應急照明控制器控制。
(3)集中電源非集中控制型系統:由應急照明集中電源、應急照明分配電裝置和消防應急燈具組成。應急照明集中電源通過應急照明分配電裝置為消防應急燈具供電。 集中電源非集中控制型系統連接的消防應急燈具自身不帶電源,工作電源由應急照明集中電源提供,工作方式為獨立控制,無集中控制功能。
(4)集中電源集中控制型系統:由應急照明控制器、應急照明集中電源、應急照明分配電裝置和消防應急燈具組成。 應急照明集中電源通過應急照明分配電裝置為消防應急燈具供電, 應急照明集中電源和消防應急照明燈具的工作狀態受應急照明控制器控制。 集中電源集中控制型系統連接的`消防應急燈具的電源由應急照明集中電源提供,控制方式由應急照明控制器集中控制。
2.消防應急照明和疏散指示系統的工作原理是什么?
2.消防應急照明和疏散指示系統的工作原理為:
(1)自帶電源非集中控制型系統工作原理:自帶電源非集中控制型系統在正常工作狀態時,市電通過應急照明配電箱為燈具供電, 用于正常工作和蓄電池充電。 發生火災時, 相關防火分區內的應急照明配電箱動作,切斷消防應急燈具的市電供電線路,燈具的工作電源由燈具內部自帶的蓄電池提供,燈具進入應急狀態,為人員疏散和消防作業提供應急照明和疏散指示。
(2)自帶電源集中控制型系統工作原理:自帶電源集中控制型系統在正常工作狀態時,市電通過應急照明配電箱為燈具供電,用于正常工作和蓄電池充電。應急照明控制器通過實時監測消防應急燈具的工作狀態,實現燈具的集中監測和管理。發生火災時,應急照明控制器接收到消防聯動信號后,下發控制命令至消防應急燈具,控制應急照明配電箱和消防應急燈具轉入應急狀態,為人員疏散和消防作業提供照明和疏散指示。
(3)集中電源非集中控制型系統工作原理:集中電源非集中控制型系統在正常工作狀態時,市電接入應急照明集中電源, 用于正常工作和電池充電, 通過各防火分區設置的應急照明分配電裝置將應急照明集中電源的輸出提供給消防應急燈具。發生火災時, 應急照明集中電源的供電電源由市電切換至電池,集中電源進入應急工作狀態,通過應 急照明分配電裝置供電的消防應急燈具也進入應急工作狀態,為人員疏散和消防作業提供照明和疏散指示。
(4)集中電源集中控制型系統工作原理:集中電源集中控制型系統在正常工作狀態時,市電接入應急照明集中電源, 用于正常工作和電池充電, 通過各防火分區設置的應急照明分配電裝置將應急照明集中電源的輸出提供給消防應急燈具。 應急照明控制器通過實時檢測應急照明集中電源、 應急照明分配電裝置和消防應急燈具的工作狀態,實現系統的集中監測和管理。發生火災時,應急照明控制器接收到消防聯動信號后,下發控制命令至應急照明集中電源、應急照明分配電裝置和消防應急燈具,控制系統轉入應急狀態,為人員疏散和消防作業提供照明和疏散指示。
【考點來源】《消防安全技術實務》教材(公安部消防局)第 324 頁