總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結了吧。怎樣寫總結才更能起到其作用呢?總結應該怎么寫呢?這里給大家分享一些最新的總結書范文,方便大家學習。
一級消防工程師綜合能力知識點總結 一級消防技術綜合能力真題篇一
1、二氧化碳低壓系統儲存裝置應遠離熱源,其位置應便于再充裝,其環境溫度宜為(c)。
a、-13~39℃
b、-23~39℃
c、-23~49℃
d、-33~59℃
2、二氧化碳滅火系統的儲存裝置應設稱重檢漏裝置。當儲存容器中充裝的二氧化碳量損失(d)時,應及時補充。
a、5%
b、6%
c、8%
d、10%
3、在二氧化碳組合分配滅火系統中,每個防護區或保護對象應設一個選擇閥,選擇閥可采用電動、(d)或機械操作方式。
a、自動
b、手動
c、聯動
d、氣動
4、高壓式儲存的'二氧化碳滅火系統選擇閥的工作壓力不應小于(c)。
a、2.5mpa
b、4.0mpa
c、12mpa
d、15mpa
5、低壓式儲存的二氧化碳滅火系統選擇閥的工作壓力不應小于(a)。
a、2.5mpa
b、4.0mpa
c、12mpa
d、15mpa
6、二氧化碳滅火系統啟動時,選擇閥應在容器閥動作(c)打開。
a、之前
b、之后
c、之前或同時
d、不限先后
7、二氧化碳滅火系統設置在粉塵或噴漆作業等場所的噴頭,應增設不影響噴射效果的(c)。
a、保護罩
b、防護罩
c、防塵罩
d、安全罩
8、二氧化碳滅火系統中低壓系統管道及其附件應能承受的壓力為(d)。
a、2.2mpa
b、5.0mpa
c、1.8mpa
d、4.0mpa
9、二氧化碳滅火系統當采用火災探測器時自動控制應在接收到(b)個獨立火災信號后才能啟動。
a、1
b、2
c、3
d、4
10、二氧化碳滅火系統當采用火災探測器自動控制時,其延遲時間不應大于(b)。
a、15s
b、30s
c、60s
d、90s
11、高壓二氧化碳滅火系統是指滅火劑在(a)下儲存的二氧化碳滅火系統。
a、常溫
b、-18℃~-20℃低溫
c、高壓
d、低壓
12、低壓二氧化碳滅火系統是指滅火劑在(b)下儲存的二氧化碳滅火系統。
a、常溫
b、-18℃~-20℃低溫
c、高壓
d、低壓
13、氣體滅火系統工程涉及抽樣復驗時,應由(d)抽樣,送市場準入制度要求的法定機構復驗。
a、建設單位
b、施工單位
c、設計單位
d、監理單位
14、氣體滅火系統安裝工程完工后,(b)應進行調試,并應合格。
a、建設單位
b、施工單位
c、設計單位
d、監理單位
15、氣體滅火系統隱蔽工程在隱蔽前應由(a)通知有關單位進行驗收,并按規定進行驗收記錄。
a、施工單位
b、建設單位
c、設計單位
d、監理單位
16、檢查氣體滅火系統管材、管道連接件的規格尺寸、厚度及允許偏差時,其檢查數量按每一品種、規格產品的(c)計算。
a、5%
b、10%
c、20%
d、30%
17、檢查氣體滅火系統管材、管道連接件的規格尺寸、厚度及允許偏差所用器具為(c)。
a、鋼尺
b、游標卡尺
c、鋼尺和游標卡尺
d、皮尺
18、氣體滅火系統進場檢查時對系統組件檢查數量為(a)。
a、全數檢查
b、按送檢需要量檢查
c、抽查80%
d、抽查50%
19、氣體滅火系統統一規格的滅火劑儲存容器,其高度差不宜超過20mm,同一規格的驅動氣體儲存容器,其高度差不宜超過(b)。
a、5mm
b、10mm
c、15mm
d、20mm
20、氣體滅火系統滅火劑儲存容器內的充裝量、充裝壓力及充裝系數、裝量系數的檢查方法為(b)。
a、觀察檢查或用尺測量
b、稱重、液位計或壓力計測量
c、觀察檢查和用壓力計測量
d、觀察外觀、核查出廠合格證
s("content_relate");【一級消防工程師《綜合能力》強化練習題含答案】相關文章: