消防驗收監理匯報材料 消防驗收監理匯報材料免費版篇一
各位領導、專家、行家:
我們上海xxx建設監理有限公司受xxx公司委托,對xx工程進行施工監理,在監理過程中,得到了業主和上級主管部門、市質量監督總站等的大力支持,同時也得到了設計、勘察和施工單位的通力配合。至2017年10月,本工程消防系統安裝完畢并通過了調試。現分兩方面向各位領導、專家、行家作匯報。
一、工程概況
本工程由xxx公司投資興建,浙江xxx建筑設計有限公司設計,浙江省xx地質工程勘察設計院勘察,xx市工程質量監督總站監督,土建和安裝均由xx建設集團有限公司總承包,消防工程由浙江xx消防有限公司施工。
工程位于市中心大道西側、四號路南側的交叉口,總建筑面積為53888m2,建筑總高度82.10m、地下一層、地上綜合樓21層、科技樓12層、裙房4層,屬一類建筑,耐火等級為一級。
二、施工過程監理與質量控制
(一)土建
1、平面布置
本工程由一個21層的綜合樓、一個12層的科技樓、一個4層的裙房組成的一類高層建筑。
本工程總平面布局和建筑平面布置均按規劃和設計圖紙要求,設置了消防環形車道。綜合樓南側及科技樓北側分別設置了18×18m的消防登高面,在綜合樓和科技樓布置環形的消防管線和消防設施,并設置
消防控制中心,由消防控制中心控制整個工程的消防供水、供電。
2、防火分區
綜合樓和科技交流中心主體結構、裙房均按每層一個防火分區設置,地下室分為二種功能:一個為設備機房,另一個是地下機動停車場,設置三個防火分區,內部由防火墻和防火卷簾門分隔。
3、建筑構造
本工程建筑構造符合消防設計要求,共設置甲級防火門31扇、乙級防火門415扇。防火卷簾門31扇,管道井、電纜井等均按消防驗收規范要求進行了封堵。幕墻上下層之間交接縫防火隔斷采用100mm厚的防火巖棉與1.5mm厚的鍍鋅鋼板共同構成防火分隔。
(二)原材料進場檢驗和施工過程中的質量控制
本工程所有進場材料、構配件、設備均由監理人員檢查驗收,合格后方可投入工程使用。重點檢查質保書、產品合格證和檢查檢驗報告及生產廠家資質。
在施工過程中,嚴把各檢驗批和分項、分部工程的質量驗收關。
(三)消防設施和安裝工程
本工程消防設施由以下幾個主要部分組成:火災自動報警及聯動系統、自動噴淋系統、室內消火栓滅火系統、防排煙系統、防火卷簾及應急疏散指示、消防廣播等,消防控制中心內設的jb-3102g/2400-256報警主機一臺。
1、 火災自動報警系統:本系統設有光電煙感探測器1283只,分布在各樓層;電子定溫探測器229只,分別布置在地下車庫、發電機房
內;手動報警按鈕(帶電話插孔)100只;消防電話分機20部;樓層顯示器35只,均分布在各樓層設計圖紙指定位置。
2、 自動噴淋系統:本系統設有自動噴淋閉式噴頭4600只,分布在各樓層;濕式報警閥(zsfz-150)8組;噴淋泵(xbd11/30-100dn)二臺,一用一備。設置在地下室消防水泵房內。地下室設有500m3消防水池,屋頂設有18m3消防高位水箱。
3、 消火栓系統:本系統消火栓為連體單栓箱,下放abc型4kg手提式干粉滅火器2具。消火栓共有210只,頒在各樓層。消火栓泵(xbd11/45-150dn)二臺,一用一備,設置在地下消防水泵房內。
4、 防排煙系統:本系統設有排煙風機(htf(a)-ⅰ-6)4臺、正壓送風機(swf(a)-ⅰ-3.5)5臺,防煙樓梯間及合用前室設獨立機械加壓送風系統。各樓層均設有常備正壓送風口和自垂式百頁風口,排煙風機入口均設280℃防火閥與風機聯動。
以上消防系統功能經現場反復調試,并經浙江省建筑消防設施檢測中心臺州市檢測站檢測,檢測結果均符合設計圖紙及消防驗收規范要求。
xx工程的監理工作得到了業主、市建設行政主管部門的指導和監督,得到了各相關單位的大力支持,得到了施工單位的通力配合,在此表示衷心的感謝!
消防驗收監理匯報材料 [篇2]一、工程概況
1、*****能化140萬噸/年甲醇新建項目位于**市******區,工程性質為新建工程,占地面積80公頃,北沿**二級公路、南靠**鐵路,地形為毛鳥素沙漠荒地,海撥為900米左右。周邊沒有村莊,交通方便,廠區內消防通道發達,各裝置區和輔助區內消防設施配備齊全。廠消防工程由**工程科技有限公司、***化學工程公司設計。本工程,自開工2017年以來,在上級領導、質監站、建設單位、設計單位及有關部門的大力支持下,通過全體參建員工的努力和辛勤勞動,工程于2017年12月15日通過各主體單位工程預驗收工作,并完成了有關質量問題的整改工作,現消防工程已具備竣工驗收條件,下面就工程具體情況匯報如下:
《消防驗收監理匯報材料》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請?jiān)L問下一頁查看。