第一條 為保證安全會監控系統的穩定運行,做好系統的安裝維護工作,特制定安全監控系統維護制度。
第二條 井下安全使用的分站、傳感器、聲光報警器、斷電控制器及電纜等由監控電工負責使用和管理。
第三條 監控電工在接受安裝任務時,要弄清安裝地點,確定監控設備具體安裝位置、電源連接方式、監測量傳輸方式及控制其它設備方式,并估算通訊線長度。
第四條 安裝或搬遷儀器、電纜(本質安全型除外)前必須切斷電源,并用與電源電壓相適應的驗電筆檢驗。
第五條 監控設備在正常搬遷中,要防止撞碰、劇烈振動和沖擊,搬遷后要檢查設備的工作狀態是否正常和電纜有無損。
第六條 井下分站應設置在便于人員觀察、調試、檢驗及支護良好、無滴水、無雜物的進風巷道或硐室中,安設時應墊支架,或吊掛在巷道中,使其距巷道底板不小于300mm,距軌道不小于500mm。
第七條 開關量傳感器應設置在能正確反映被監測狀態的位置。聲光報警器應設置在經常有人工作便于觀察的地點。安裝斷電控制時,必須根據斷電范圍要求,提供斷電條件,并接通井下電源及控制線。
第八條 拆除或改變與安全監控設備關聯的電氣設備的電源線及控制線、檢修與安全監控設備關聯的電氣設備、需要安全監控設備停止運行時,須報告礦調度室,并制定安全措施后方可進行。
第九條 安全監控設備之間必須使用專用阻燃電纜連接,嚴禁與調度電話電線和動力電纜等共用。
第十條 瓦檢員必須每天檢查負責瓦檢區域內所有監控設備及電纜是否正常。如發現顯示數據誤差、設備損壞、系統運行異常、線纜破損等異常情況,立即匯報通風調度,并在瓦檢圖表做好記錄備查。
第十一條 瓦檢員每班三次將光學甲烷檢測儀與甲烷傳感器進行對照,并將記錄和檢查結果報值班員;當兩者讀數誤差大于允許誤差時,先以讀數較大者為依據,采取安全措施并必須在8小時內對2種設備調校完畢。
安全監控系統安裝維護制度 [篇2]一、監控分站應安設在便于人員觀察、調試、調校、檢驗及支護良好、無滴水、無雜物的進風巷道或硐室中,安設時應加墊支架,使其距巷道底板不小于300mm或吊掛在巷道中。
二、甲烷傳感器應垂直懸掛,距頂板(頂梁)不得大于300mm,距巷道側壁不小于200mm。掘進工作面的甲烷傳感器,不得懸掛在風筒的同一側,禁止用新鮮風流直接吹甲烷傳感器。
三、必須建立安全監控設備的`調試校正制度。安全監控設備投入使用前要在地面經48小時的通電運行,調試合格方可安裝。安裝后要進行運行前的調試,各項指標合格后方可使用。
四、安全監控設備投入運行的最初2日內,要進行第一次調試、校正安全監控設備必須定期進行調試、校正,每月至少1次。甲烷傳感器每7天必須使用校準氣樣和空氣樣調校1次,每7天必須對甲烷超限斷電功能進行測試。甲烷傳感器的調校項目包括:零點、靈敏度、報警點、斷電點、復電點、指示值和邏輯功能檢驗等。
五、安全監控設備在井下連續運行超過6個月,必須將井下部分全部運到井上進行全面檢修。檢修與安全監控設備關聯的電氣設備,需要停止安全監控設備運行時,必須制定安全措施報經礦安全總工程師批準后,方可進行。
六、 瓦斯檢查員在完成正常瓦斯檢查工作的同時,還必須檢查所管轄的安全監控設備及電纜是否正常,使用甲烷檢測儀器與甲烷傳
感器對照進行,當兩者讀數誤差大于允許誤差時,現以讀數較大者為依據,及時采區安全措施并將檢查結果報調度。瓦斯檢查員應將安全監控設備的使用情況作為檢查匯報內容之一,認真填寫檢查記錄。
七、設在現場的安全監控設備及電纜由所在生產單位的區隊長-
班組長負責保護和使用。生產單位的班組長每班至少對所監管范圍內 的安全監控設備及電纜進行一次外觀檢查,發現問題應及時向調度匯報,并協助處理。 需要經常移動的傳感器及電纜,只許生產單位的班組長按規定移動,嚴禁擅自停用,否則要追究有關人員責任。對故意破壞、盜竊安全監控設備及其附屬設施者要嚴肅查處。
八、安全監控設備維修人員必須24小時值班,設備發生故障時應及時處理。在井下處理故障時,必須嚴格執行有關規定,并填寫故障登記表。在井下無法處理時,應在8小時內更換。在處理故障期間應有安全措施。
九、配備議定數量的備用安全監控設備、零配件材料和維修校正儀表,以保證安全監控設備的正常工作。
師宗縣瀛鑫煤礦
s("content_relate");【安全監控系統安裝維護制度】相關文章:
監控系統維護制度04-28監控系統的維護保養制度04-28礦井安全監測監控系統維護制度04-28監控系統維護保養制度04-28安全監控設備維護制度04-28監測監控系統維護檢修制度04-28安全監控系統設備檢修維護保養線路巡檢制度04-28安全監控系統制度04-28安全監控系統設備制度04-28