無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一贫文呢？以下是小編為大家收寄優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
富源10kv配電設備配置標準 富源電力有限公司篇一
在經濟和文化持續發展,大力構建和諧社會的今天,人們的衣、食、住、行的條件正在逐步得到改善,住宅生活小區的用電成為人們關注的重要話題。既要使居民家庭用好電,又要使供電企業的供電經濟、高效,盡可能地把各種電氣損耗降到最低限度。因此,供電企業必須加強用電營銷的精細化管理,同時,供電企業和用電單位在規劃、勘察及設計用電負荷時,要切合實際加以分析并嚴格遵守有關的電力規程和設計規范,科學分析、計算變壓器配置,合理地選擇變壓器容量,切實做到供電部門經濟運行,同時也減輕用戶不合理的投資及不必要的電損負擔。不但是對新的住宅區要規范設計,而且還要對一些現有的老住宅小區變壓器配置方法進行分析,對已不能適應當前實際情況的變壓器配置,有必要進行重新調整,以實現供電部門與用電戶的雙贏。
推廣配電室或箱變
長期以來,住宅小區供電方式一般都在附近10kv變壓器臺區(供電部門公變或用電單位專變)低壓側直接引電源至小區,而且一個變壓器臺區所帶的負荷也比較大,大多數變壓器臺區同時供應幾個小區和一些零散的住宅群的生活用電,造成變壓器臺區經常過載。尤其是在冬、夏季用電高峰期更加嚴重,甚至導致變壓器過載,直至燒毀變壓器現象的發生。另外,人們對供電可靠性要求也不斷提高。因此,我們對新建住宅小區的供電方式應該有所改變,必須根據目前廣大居民的用電需求及負荷特性進行科學的規劃。
(1)新建住宅區內建設配套配電室
配電室由高低壓開關柜室和變壓器室組成,高、低壓進出線均采用電纜并敷設于電纜溝、橋架或電纜保護管內;同時,還要在變壓器的高壓側設熔斷器(容量較小時)或斷路器(容量較大時),低壓側設立框架式或塑殼式斷路器并合理設定保護參數,以便對變壓器進行有效的保護。如果一些住宅小區公用面積較小,也可以采用箱式變電站(簡稱箱變)。這樣,就能有效地保護變壓器,大大提高供電的安全性、可靠性和穩定性。
(2)選擇多種供電方式。
第一種方案:10kv高壓側雙電源進線(該方式可以通過10kv進線高壓開關柜互投裝置來實現主備電源互為備用),經出線開關柜后接至變壓器;低壓側采用單母線分段,正常情況下分段運行。第二種方案:10kv高壓側單電源進線,低壓側單母線分段或不分段。前一種方式可靠性較高,但投資大,適用于較高檔的住宅小區,特別是有高層建筑的小區;后一種方式可靠性較前一種低,但投資比較節省。從目前的情況來看,后一種方式的供電可靠性已能夠滿足普通的生活用電,一般采用后種方式,但考慮以后的發展,配電室應該預留有安裝備用電源高、低壓進線柜的位置。綜合以上兩點,當前新建住宅小區應該配套建立配電室或箱變;同時,10kv電源進線應該預留進線位置(以保證供電可靠性),首期可以根據實際情況只接入1回10kv進線。
預測用電負荷
單位住宅小區用電負荷的特點必須考慮樓層的高低、是否安裝電梯、消防水泵等設施,是否設置中央空調等因素。還要考慮除住宅外,是否存在社區辦學校(幼兒園)、商場、娛樂場所等公共事業。根據這些實際情況來綜合預測住宅的用電負荷。
目前,我國大部分地區新建住宅小區的套房為2房2廳、3房2廳,極少數為4房2廳。套房面積普遍為90~130m2,少數在140m2以上。隨著住宅家用電器擁有量的迅速增加,特別是微波爐、電磁爐、消毒柜、電熱水器等大功率電器進入普通家庭,以往常規考慮4~6kw的設計功率已不能滿足現代家居的要求,根據對某城市家庭用電器的調查統計,得出如下的用電負荷情況:一般住宅的設備容量為照明用電容量400w;娛樂用電容量(包括電視機、vcd或dvd、組合音響、電腦等)900w;衛生間用電容量(包括洗衣機、熱淋浴器、浴霸、排風扇等)3000w;廚房用電容量(包括電飯煲、電磁爐、微波爐、電水壺、電冰箱、抽油煙機等)5000w;合計用電容量9300w.根據實際了解和分析,對城市居民用電的負荷性質要有一個基本的把握。如某城市居民用電的最大負荷出現在晚飯前后,即18:00~20:00點時間段,根據季節不同,時間的前后稍有不同。這時用電負荷有:部分照明、廚房大部分用電負荷,約占住宅用電負荷的40%,查設計手冊得需用系數為0.4~0.6,根據實際情況,我們設計時取0.4系數即可,則單位住宅計算用電負荷為3.72kw.合理選擇變壓器
根據住宅小區用電負荷的特點,合理選擇變壓器至關重要。要確定合適的變壓器容量和臺數也不是一件輕而易舉的事,容量選擇大了,臺數選擇多了將造成浪費;反之,若沒有一定的富余容量,既沒有發展空間,又會造成變壓器的過載,供電可靠性和安全性得不到保證。那么,怎樣才能做到選擇合理,下文用一個實例來進一步分析和探討這個問題。
某城市的一個住宅小區有20幢6層樓房,每幢樓有4個單元,每個單元每層有2套住戶,該小區共有住戶960戶,由于住宅小區內居民的作息時間不同,按照當?shù)氐纳盍晳T和平時的測試分析,取需用系數為0.6,則折算后該住宅小區的總計算負荷pjs為:
pjs=3.72x960x0.6=2142kw
由于居民用電基本沒有無功補償,故取負荷功率因數cosφ=0.7。
考慮到變壓器的經濟運行,取變壓器最佳負荷率k為0.8,則變壓器容量s應為:s=pjs/(φ)
s=2142kw/(0.8x0.7)=3826kva
通過以上計算,加上考慮該小區總面積較大和供電可靠性,因而在小區內兩個地方各建一座配電室,每座配電室分別供10幢樓房,選用4臺1000kva變壓器,每座配電室分別安裝2臺(與選用2臺2000kva變壓器相比,每座配電室各1臺的方案,前期投資較大,但是供電可靠性相對提高),可以滿足近期及未來若干年負荷需要。這樣選擇4臺1000kva變壓器的好處還可以體現在,當新住戶還沒有全部入住時,可以分別在每處先安裝1臺1000kva變壓器。經過一段時間的觀察,隨著負荷的增長,在適當時期再增加至2臺,這樣就能較好地解決投資過大和負荷變化這一矛盾,實現科學合理地配置變壓器,以追求最大的效益。
結束語
在現代住宅小區中,隨著小康社會的到來,現代家庭電器的普及,人們生活水平不斷提高,對生活用電的要求也起來越高,生活用電負荷仍在不斷發展,無論是負荷的性質,還是負荷的數量都會產生日新月異的變化,遠期住宅負荷很難預測,現在要將住宅小區的電氣設計做到十分完美是不可能的。只有不斷探討和總結經驗,才能為居民的用電提供更優質的服務。
富源10kv配電設備配置標準 富源電力有限公司篇二
富源10kv配電設備配置
高壓柜采用kyn28a—12z型戶內鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備,承載負荷按實際負荷配置。
一、配電柜設備的主要要求:
l.開關柜的外殼選用敷鋁鋅鋼板經多重折彎組裝而成,所有部件有足夠的強度,能承受運輸、安裝和地震及運行短路所引起的作用力不致損壞。
2.采用完全的金屬鎧裝和徹底分割設計,具有抗內部電弧事故能力,能保證事故情況運行人員的安全.3.所有設備的操作均在柜門關閉狀態下進行,完善的機械五防聯鎖裝置,有效的防止電器誤操作事故.4.設備外殼防護等級ip4x,手車室門打開時防護等級ip2x。
5.高壓室的真空斷路器及其操作機構僅需少量的維護.6.更換斷路器非常簡單,手車互換性好.7.二次線敷于尺寸寬余的線槽內,接線簡單.8.電纜室有充足的空間,可多根電纜.9.透過面板,極易觀察到電纜室安裝情況.10.快速接地開關用于接地和回路短接.l1.與新一代微機測控保護裝置配合,構成了智能開關設備.給安裝.調試.運行.維護帶來了極大的方便,節約了投資.<六>開關柜結構
kyn28(z)型開關柜為金屬鎧裝移開式。柜體采用2mm進口敷鋅鋼板經過先進的多重折邊工藝彎制而成,用拉鉚螺母.高強度螺栓聯接的全封閉式組裝結構,防護等級符合ip4x。開關柜由接地的金屬隔板分割成四個功能小室,既:母線室、繼電器室、斷路器手車室和電纜室。各功能單元設有獨立的壓力釋放通道和釋放門。
1.斷路器室
斷路器室內安裝特定導軌,可輕巧地推進或抽出斷路器手車。手車室內設計有帶自動鎖扣和開啟簾板,可滿足手車與母排側和電纜側之間自動隔離的要求。手車室設有隔離位置,試驗位置及工作位置。
2.手車斷路器
手車根據用途可分為斷路器手車,pt手車,隔離手車,計量手車等。各類手車高度與深度尺寸統一,相同規格的手車可互換,手車在柜內采用絲杠推進機構移動,斷路器手車與柜體配合有防誤操作機械裝置。動觸頭為梅花觸指,表面鍍銀,動靜觸頭接觸良好,主回路接觸電阻小溫升低。
3.電纜室部分
電纜室內有充裕的空間,可安裝互感器,接地開關,避雷器。施工人員能從正面或后面進入開關柜安裝,電纜室可安裝3-6根單芯電纜。電纜室與電纜溝之間配備了開縫可榭的不銹鋼封板。后封板設有觀察視窗,可通過觀察視窗觀察設備運行情況。
4.母線室部分
相鄰柜體母線室之間采用金屬隔板和絕緣套管隔離,能有效防止事故蔓延,主母線穿越套管,且通過套管固定,支撐;分母線通過螺栓連接于主母線和靜觸頭盒,開關柜的下聯絡母線一般可以向左或向右聯絡。
5.微機保護室部分
微機保護室可安裝各類繼電器,儀表等二次元件。微機保護室頂部設有小母線室,可敷設15路控制小母線。室面板裝有檢測一次回路運行的帶電顯示裝置,顯示器指示燈亮,則表示母線或饋線側帶電,同時也能作為相序檢測。電流、電壓顯示。每個出線都有相應的計量儀表
6.開關柜具有與微機保護裝置,調度自動化裝置及其通信接口相配套的能力.當配電系統發生故障時,保護能利用程序功能實現故障處理,保護和測控信息及整定值可就地設置,也可通過通訊實現遠方測控和程序修改.7.柜內母線和輔助導線母線材料選用tmy-80x6銅母輔助回路選用
2.5mm多股銅芯導線。輔助回路及二次控制回路工頻耐2000v/1min。連接方式:
端子排固定; 端子排數量滿足線路要求,預留10%備用。端子排與繼電器室同位與繼電器室,便于接線。
9.安全與維護
開關柜在設計中采取措施,保證人員和設備安全,并使用戶維護方便。
①為了保證開關柜和手車正確操作的程序性,kyn28a戶內交流金屬鎧轉
移開式開關設備設置有可靠的機械,電氣連鎖機構,完全符合“五防”功能的要求:
防止誤分.合斷路器.防止帶負荷推入或抽出手車;
防止帶電合接地開關;
防止接地開關關合時送電;
防止誤入帶電間隔;
凡是有電纜出入柜要有零序保護功能;
②kyn28a開關柜充分考慮到運行人員的安全,所有操作均在面板關閉進行設備的操作,開關柜體及所有金屬隔板接地,柜內設備接地導體,接地續性好.外殼的防護等級為ip4x,可有效防止人體和外界固體接近帶電部和觸及運動部分,保護了人身安全和設備可靠運行。壓力釋放通道和壓力放門,可避免高壓氣體危及人身安全和防止事故擴大。
提供下列設備質量說明書:
l、產品合格證、制造、檢驗記錄、電氣試驗報告(型式試驗和出廠試驗報告)
4、隨設備提供最終圖紙6套(份)。
培訓及現場服務,給用戶提供如下培訓(費用包含在合同中):
1、在制造、安裝廠提供操作、維護、運行、調試、試驗等
方面的技術和培訓;使用戶達到操作、運行熟練。
二、真空高壓斷路器
1、斷路器選用施耐德(陜西)寶光電器有限公司的vbg—12p固封極柱式戶內高壓真空斷路器(采用推進式機構,組成手車使用),具體參數根據用戶實際情況。
三、綜合保護裝置
1、綜合保護裝置選用國電南瑞科技股份有限公司的nsr600rf-d系列保護測控裝置。
2、按使用對象:㈠線路、饋線;㈡電容器;㈢配電變;備自投㈣輔助設備;㈤發電機;㈥變壓器;㈦測控裝置。
3、裝置功能:㈠分段保護測控;㈡饋線保護測控(具備通用通訊接口,具備打印功能);㈢電流速斷保護、過電流保護、過電壓保護、放電線圈過電壓保護、欠電壓保護、零序電壓(不平衡保護)、零序電流(不平衡保護)、零序方向告警(小接地選線)、電容器自動投切、tv斷線告警、電流越線告警、斷路器失靈告警;㈣遙信、遙測、遙控、遙脈;㈤信息記錄、錄波記錄、通信記錄、打印記錄;㈥差動速斷保護、ta斷線閉鎖及警告、差流越線告警、非電量保護;㈦進線tv斷線告警、母線接地告警全所無壓告警、開關拒動告警、母聯充電保護及過負荷;㈧溫度告警及跳閘、瓦斯跳閘告警。
四、變壓器選用有載調壓(調壓方式m型)。
以上按高壓配電柜控制不同用途配置,要求保護功能齊全。設備變更不落伍。
山西靈石天聚富源煤業有限公司
2011-5-24
富源10kv配電設備配置標準 富源電力有限公司篇三
配電設備管理辦法
為保證配電設備良好運行,值班人員必須做好定期對運行中的設備進行巡視、檢查,以發現不良運行情況并及時整改解決。
一、巡視
值班電工每天巡視高壓開關柜,變壓器,電表箱以及按時開關轄區內的照明等設施等。每2周巡視一次轄區線路,如遇大風雨或發生故障時,應臨時增加巡視次數。并作時間、設備、結果等相關記錄。
二、巡視中發現問題的處置:
①值班電工在巡視中發現的小問題及時采取措施處理即可,如遇處理不了的問題應即時上報
②當變配電室發生火災時,當班人員應立即切斷電源,使用干粉滅火器和二氧化碳滅火器滅火。并立即打火警電話119報警,注意講清地點、失火對象,爭取在最短的時間內得到有效的撲救。
③變配電室遭水浸時,應根據進水的多少進行處理。一般應先拉開電源開關,同時盡力阻止進水。當漏水堵住后,立即排水并進行電器設備除濕處理。當確認濕氣已除,絕緣電阻達到規定值時,可開機試運行。判斷無異常情況后才能投入正常運行。
三、變配電室的管理:
①值班人員要嚴格執行變配電室的管理制度。變配電室的設備正常運行時,非值班人員不得入內。
②變配電室內禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齊全,禁止吸煙。
③建立配電設備檔案:電氣平面圖、設備原理圖、接線圖等圖紙,使用電壓、頻率、功率、實測電流等有關數據,《運行記錄》、《維修記錄》、《巡視記錄》及大修后的《試驗報告》等各項記錄?!哆\(yùn)行記錄》、《巡視記錄》由值班電工每月上報一次?!毒S修記錄》及大修后的《試驗報告》則在設備修理、試驗完成后及時上報。
四、配電設備設施的維修管理:
①配電設備設施的維修有兩方面的含義:一方面是搞好配電設備的維護,使設備設施在最佳運行狀態下工作;另一方面是當配電設備設施出現故障時,及時修復盡快恢復配電,減少停電給生活和工作帶來的不便。配電設備設施維修管理,根據的配電設備設施情況,制定《機電設備管理工作條例》、設備設施維修計劃、組織人員施工和施工后的驗收等。通過一系列管理活動,爭取以最少的消耗獲得最大的維修效果,最大限度的滿足用戶要求。
②配電設備和設施的修理是指對配電設備中出現的故障進行的修復。較大的維修項目如變壓器的內部故障和試驗、高壓斷路器的調整和試驗等,一般采用外委維修的方式。根據維修保養計劃,委托供電公司對轄區內的變壓器和高壓斷路器進行檢修和試驗。
③ 較小的維修項目如路燈照明線路、配電箱及電力計量箱等公共設施故障時,值班電工修理解決即可。
五、配電設備設施的養護管理:
配電設備的養護目的是消除事故隱患,防止配電設備設施出現較大故障,以減少不必要的經濟損失。配電設備設施的養護由值班電工負責實施。
低壓配電柜的養護每半年一次,先做好養護前的準備,然后分段進行配電柜的保養: 檢查母線接頭有無變形、放電的痕跡。檢查配電柜中各種開關,看觸頭是否有損壞。緊固進出線的螺栓,清潔柜內塵土,試驗操動機構的分合閘情況。檢查互感器和各種儀表的接線情況。檢查熔斷器的容體和插座是否接觸良好,有無燒損。
在檢查中發現的問題,視其情況進行處理。全部養護工作完成后恢復配電,并填寫《配電柜保養記錄》
變壓器的養護每半年一次,一般安排在每年的4月份和10月份,由值班電工進行外部清潔保養。在停電狀態下,清掃變壓器的外殼,擰緊變壓器的外引線接頭,若有破損應修復后再接好。檢查變壓器絕緣子是否完好,接地線是否完好,若損傷則予以更換。測定變壓器的絕緣電阻,當發現絕緣電阻低于上次的30%~50%時,應安排修理。
xxx大酒店
富源10kv配電設備配置標準 富源電力有限公司篇四
配電設備及線路巡視、維護、檢查管理制度
架空配電線路的巡視工作,是為了掌握線路運行狀況,以便及時發現設備缺陷和周圍威脅線路安全運行的隱患,預防事故的發生,并為線路搶修提供依據。
一、巡視種類及巡視周期的規定
1.定期巡視:按一定周期進行巡視,目的是掌握線路的運行狀況及沿線環境,并做好反外力損壞宣傳工作。
2.特殊巡視:遇有重要政治活動、迎峰、大負荷、惡劣自然條件(如雨加雪、暴雨、大風、洪水等),以及可能危及線路安全的建筑、挖溝、堆土、伐樹等情況,對線路或重點地段進行的巡視。
3.夜間巡視:在線路高峰負荷或陰霧天氣進行,檢查導線接頭接點有無發熱打火絕緣子有無放電現象。
4.故障巡視:查明線路發生故障的地點和原因。
5.監察巡視:同配電網領導和技術人員進行,目的是了解線路及設備運行情況,鑒定設備缺陷,檢查指導配電線路運行人員的工作。
6.巡視周期:
定期巡視: 0.4kv線路三個月至少一次; 特殊巡視:根據需要;夜間巡視:根據需要; 故障巡視:發生事故時;
監察巡視:重要線路和事故多發線路每年至少一次。
二、巡視內容
1.電桿是否傾斜、下沉、上撥;桿基周圍土壤有無挖掘或沉陷。2.桿塔有無裂縫、疏松、露筋、凍鼓,鋼圈接頭有無開裂、銹蝕、鐵塔構件有無彎曲、銹蝕、丟失,螺絲有無松動。
3.電桿有無標號等明顯標志;有無危及安全的鳥巢及蘿藤類植物;有無被水淹、沖的可能;防洪設施有無損壞、坍塌。
4.橫擔、金具的巡視:橫擔有無銹蝕、歪斜、彎曲、斷裂;金具有無銹蝕、變形,螺栓是否堅固,是否缺母。
5.絕緣子巡視:絕緣有無硬傷、裂紋、臟污、閃絡;針式絕緣子綁線有無松斷;瓶頭有歪斜;瓶母有無松脫;有無彈簧墊片。懸式絕緣子與銷子是否齊全劈開,有無斷裂、脫落;瓷橫擔裝設是否符合要求。
6.導線的巡視:導線有無斷股、燒傷、背花;污穢地區導線有無腐蝕現象;各相弧垂是否一致,是否過緊,過松。導線接頭有無過熱變色、燒熔、銹蝕,銅鋁導線接頭有無過渡線夾(特別是低壓零線接頭);并溝線夾彈簧墊圈是否齊全,螺母是否堅固;弓子線對相鄰設備及對地距離是否符合要求。
7.絕緣線外皮有無鼓包變形、燒熔、磨損、龜裂;各相絕緣線弧垂是否一致,過緊、過松;絕緣護罩的引出線口是否向下,絕緣護罩扣是否緊密;弓子線是否符合最大擺動時對地不小于150mm,線間不小于20mm;沿線樹枝有無喬蹭絕緣導線及絕緣護罩,變壓器高壓管絕緣護罩有無短缺、構脫、龜裂;導線有無卡脖現象。
8.新建線路投入運行一年后,進行第一次登桿檢查,重點要查接頭、接點,以后按裸鋁線登桿檢查周期的規定;污穢區周期視污穢程度而定。9.登桿檢查除進行常規檢查外,凡有絕緣護罩的,均應打開檢查接頭是否燒熔、斷股、過火、腐蝕松動,并對螺栓再次均勻堅固。
10.絕緣導線為非完全絕緣線,在帶電運行狀態下,采用絕緣工具方可觸及;對事故中斷落的絕緣導線,應視同斷落的裸導線,采取防止行人接近的措施。
11.避雷器的巡視:瓷套管有無硬傷、裂紋、臟污、閃絡;安裝是否牢固;引線連接是否良好;上下壓線有無開焊、脫落;接頭有無銹蝕。
12.接地裝置的巡視:接地引下線有無斷股、損傷;接地線夾是否丟失,接頭接觸是否良好;線夾螺栓有無松動、銹蝕;接地極有無外露或嚴重腐蝕。
13.拉線、拉樁、戧桿的巡視:拉線有無銹蝕、松馳、斷股;拉線棒、抱箍等有無變形和銹蝕;拉線、拉樁、戧桿有無偏斜、損壞,周圍有無突起沉陷、缺土;水平拉線對地距離是否符合要求。
14.線路交叉跨越的巡視:配電線路與各電壓等級電力線路的垂直交叉距離,在上方導線最大弧垂時,是否符合有關規程規定;與弱電線路的垂直距離,在最大弧垂時是否符合有關規程規定。
15.配電線路與被跨越的垂直距離,與房屋建筑物的水平距離,在最大弧垂時是否符合規程有關規定。
16.沿線環境的巡視:線路下方有無建筑工程、草垛、木材堆等易燃、易爆物品;配電線路及其周圍有無被風刮起搭落在導線上的樹枝、金屬物、錫箔塑料布、風箏等。17.有無危及線路安全運行的建筑腳手架、吊車、樹木、煙囪、天線、旗桿等。
18.有無敷設管道、修橋筑路、挖溝修渠、平整土地、砍伐樹木及在線路下方修房屋栽樹、堆放土石等。
三、配電變壓器巡視
1.變臺架構巡視周期與線路巡視相同。2.變臺高度是否符合有關規程要求。
3.各種架構連接是否緊密,鐵附件有無銹蝕和丟失,接地是否完好。4.變壓器運行情況是否良好。
5.油位、油色是否正常,有無漏油、異味、聲音是否正常。6.高低壓套管是否清潔,有無硬傷、裂紋、閃絡、接頭觸點有無過熱、燒損、銹蝕。
7.高壓瓷瓶引出線之間及對地距離是否符合有關規程要求。8.熔斷器、隔離開關、避雷器、絕緣子、桿號牌及其它標志是否完好。
9.變壓器外殼是否接地,接地是否完好,變臺有無傾斜、下沉。10.變壓器上有無搭金屬絲、樹枝、雜草等物,有無蘿藤等附生物。11.
一、二次熔絲容量。12.二次電壓測定記錄。13.接地電阻測定記錄。14.停運滿1個月的變壓器,在恢復送電前,應測量絕緣電阻,合格后方可運行;擱置或停運6個月以上的變壓器,投入運行前應重做試驗。
15.變壓器電壓、電流的測定。
16.變壓器負荷電流測定和測定時間,應根據期負荷率的高低和負荷性質而定。
17.每季至少測定1次,負荷率在70%及以上時,每季應增加一次。18.變壓器負荷為農村排灌時,每年在變壓器負荷高峰時間內至少測定1次。
19.變壓器三相負荷應力求平衡,零線電流以不應超過額定電流的25%,超過時應調整負荷。
四、配電裝置巡視
1.巡視配電箱、配電室等電氣設備。
2.巡視時不得進行其他工作,不得越過遮欄;巡視檢查設備必須思想集中,按巡視內容進行巡視;巡視后應填寫巡視記錄;發現問題時,填寫缺陷記錄單,按缺陷管理辦法執行。
3.檢查負荷電流值,各種儀表指示燈是否正常。
4.低壓刀閘、開關有無閃絡現象,操縱機構螺栓有無松動、脫落。并進行漏電保護器試跳。
5.電容器有無滲油、膨脹,表面溫度是否正常,內部有無異常響聲。6.三相電流是否平衡,電壓是否合格,電容器的端電是否正常。7.各種熔絲是否熔斷。8.室內照明,室內通風及門窗是否完好,電纜溝有無積水,附屬設施是否齊全,有無小動物活動的痕跡,設備是否整潔,環境衛生是否良好。
9.配電箱、配電室每月巡視1次,用電高峰期間應增加特巡。10.巡視配電箱、配電室等設備時,必須隨手將門鎖好,以防小動物進入,造成事故。
11.遇有設備發生異常,在可能危及人身安全,造成設備損壞或發生火災等緊急情況下,可不經請求進行倒閘操作,但事后必須立即向高度部門匯報,并做好記錄。
五、各供電所巡視人員按期進行巡視檢查,將巡查發現的異常情況填入巡視記錄,并將缺陷填入缺陷傳遞卡,(傳遞至分公司營銷部)以便及時安排檢修和處理。
六、供電所責任范圍:臺區變臺熔斷器以下為供電所的維護權限。
富源10kv配電設備配置標準 富源電力有限公司篇五
配電設備缺陷管理制度
為及時合理的消除配電設備中存在的缺陷,保證設備的安全運行,特制訂本管理制度。
1.缺陷分類:
(1)一類缺陷:指嚴重程度已使設備不能繼續安全運行,隨時可能導致發生事故或危及人身安全的缺陷。
(2)二類缺陷:指缺陷比較嚴重,但設備仍可短期繼續運行。
(3)三類缺陷:指對近期安全運行影響不大的缺陷。
2.缺陷處理
(1)一類缺陷:應立即向本單位負責人匯報或向有關部門報告,在發現缺陷后24小時內予以消除。
(2)二類缺陷:應在發現缺陷之后一個月內,安排檢查計劃消除,在消除缺陷前應加強監視設備的運行狀況。
(3)三類缺陷:運行管理單位可將缺陷列入:季度檢修計劃中或日常維護工作中去消除。
3.設備缺陷通知單的管理
(1)設備缺陷通知單的填寫:
①運行維護人員填寫下列各欄:缺陷位置、缺陷內容、缺陷類別、所需材料、發現日期、填單日期、缺陷簡圖、發現人意見、報單人簽名。
②班長意見欄:由運行班長填寫。
③分局主管意見欄:由分局主管運行專責工程師填寫。
④送檢日期、處理缺陷方法、返回日期三欄:由分局主管檢修專責工程師填寫。
⑤接檢日期、處理日期兩欄:由檢修單位的檢修負責人填寫。
(2)缺陷通知單的傳遞:
(1)缺陷發現人:
①缺陷發現人應將缺陷所在的線路板、線路名稱、具體或公用配電房名稱、設備編號、設備型號等填寫在缺陷通知單上。
②在缺陷內容欄內必須填寫缺陷的標準部位、缺陷狀況及缺陷類別。
③在發現人意見欄內填寫處理缺陷意見,并在缺陷簡圖欄內繪出缺陷位置簡圖、處理缺陷所需的材料名稱、規格和數量。
④在發現日期欄內填寫發現缺陷日期并在報單人欄內簽字,最后將填寫好的缺陷通知單一式四份送交運行班長。
(2)運行班長:
①班長接到缺陷通知單后,認真審核全部內容,如有疑問或錯誤時,要求發現人重新核實、填寫。 ②審核缺陷通知單的內容無誤后,在班長意見欄內注明處理缺陷的意見。
③在班長意見欄內簽字并填寫日期后將缺陷通知單一式四份返還給缺陷發現人,由發現人送交分局運行專責工程師。
(3)運行專責工程師:
①運行專責工程師接到缺陷通知單后,認真審核全部內容,在分局主管意見欄內注明處理缺陷意見、簽字并填寫日期。
②運行專責工程師將缺陷通知單一式四份送交分局檢修專責工程師。
(4)檢修專責工程師:
①檢修專責工程師接到缺陷通知單后,在送檢日期欄內簽字并填寫日期,然后返還給運行專責工程師第一聯,由運行專責工程師將缺陷通知單第一聯缺陷發現人保存。
②檢修專責工程師簽字接到缺陷通知單后,在處理缺陷方法欄內注明采取何種方法處理缺陷,立即安排檢修班
進行缺陷處理。
③檢修專責工程師應按照缺陷通知單內的缺陷分類,分別安排月計劃、計劃處理二、三類缺陷。
④檢修負責人接到缺陷通知單后,在第二、三、四聯中接檢日期內簽字并填寫日期后,檢修專責工程師將缺陷通知單的第二、三、四聯送交檢修負責人。
(5)檢修負責人:
①檢修負責人根據缺陷的具體情況,帶領檢修人員、充足的處理缺陷的工具和材料到現場消除缺陷。 ②缺陷消除后,檢修負責人在處理日期欄內填寫上缺陷消除情況、注明日期并簽字。
③如遇特殊情況,未能完成消除缺陷工作時,檢修人員應在處理日期內注明原因并簽字。
④檢修負責人將缺陷消除情況及時向檢修專責工程師報告,并將缺陷通知單第二、三、四聯送交檢修專責工程師。
(6)檢修專責工程師:
①檢修專責工程師在缺陷通知單的返回日期內簽字后,留下缺陷通知單的第二聯,缺陷通知單的第三聯返還檢修負責人。
②缺陷通知單的第四聯返還運行專責工程,由運行專責工程師將第四聯交給缺陷發現人。
(7)缺陷發現人:
缺陷發現人接到返回的缺陷通知單第四聯后,與自己保存的第一聯進行核對,最后在設備缺陷登記本上注明消除該設備缺陷情況。