在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢?以下是我為大家搜集的優質范文,僅供參考,一起來看看吧
道閘系統故障分析篇一
;中圖分類號:u262文獻標識碼:
a
引言
現如今市場經濟準入貿易機制下,焦化廠生產技術日新月異,行業競爭也越發趨于激烈化,生產設備自動化高標準要求也就愈發表現顯著。因此,對于焦化廠儀表系統故障生產模式下的自動化設備日常維護與故障檢修就顯得至關重要。這不僅是因為它直接關系到焦化廠儀表系統故障生產的生產效益,同時與其相關的焦化廠儀表系統故障生產儀表自動化技術也直接或間接的決定著其焦化廠生產水平高低。即結合生產實際,對自動化儀表維護、檢修制定合理的維護應用策略就顯得非常關鍵。文章基于此相關內容予以了必要探討,以期現代焦化廠生產自動化儀表能夠保障并延長使用期限,為最終確保生產成本降低及生產效益提升提供可行性基礎保障。
一、自動化儀表的維護的重要意義
社會在經濟提升與科技進步的有力條件下不斷發展著,焦化廠生產自動化也同樣受此有利形勢所影響,表現最為直接的是其自動化技術廣為應用在油藏生產、鋼鐵制造、造紙工藝、制糖生產、醫療醫藥、食品加工、以及電力供應等諸多行業領域中,加快了國家國民經濟增長。不過,這些能源、化工、制造業等企業在生產階段也會出現常見的設備故障,影響著生產進度及作業效率。其中,最為常見的則是自動化儀表故障處理及日常維護組織活動令這些企業所極為重視。而經常出現儀表故障,不僅影響著企業正常生產、加工進度,同樣也使行業生產加大了安全隱患。因此,不論是自動化儀表實踐日常維護組織活動中,還是其儀表故障解決,都需要其運維人員客觀具備高水平業務技能與責任意識,從而才能使其實踐能力應用于運維工作中,能夠第一時間就儀表故障問題進行及時、必要處理,有效保障作業進度及生產效益。
二、儀表類型
1、流量儀表
流量儀表是衡量物質量變的工具,不僅廣泛應用于各焦化廠領域、市政工程,還是改進產品質量、提高經濟效益和管理水平的重要手段;
也是評估節能降耗、污染排放的科學依據。流量儀表主要有一下幾種類型:容積法流量儀、推導法流量儀、直接法質量流量儀,各種類型的流量儀,其工作原理也不相同。
2、溫度儀表
從字面上理解,溫度儀表就是對溫度進行監控的儀表,是的,的確是這樣對焦化廠生產進行溫度測控有著重大意義。最常用的溫度監測方法就是非接觸式,主要通過一系列熱敏電阻與熱電偶相互配合,實現溫度的測定與監控。
3、液位儀表
在焦化廠生產過程中,一般都需要對原材料、半成品、成品等的液位進行監測,液位儀表的作用就是完成對這些材料液位的測定。液位儀表根據測量方式可以分為矩陣渦流式、浮力式、磁致伸縮式等。
4、壓力儀表
壓力儀表是對焦化廠生產中由于溫度、空氣等引起壓力變化進行測定的儀表。壓力儀表的工作原理有很多,不同焦化廠生產中,需要的壓力儀表類型也不一樣,要根據實際情況選擇合適的壓力儀表。壓力校驗儀可分為活塞式、彈壓式、液柱式三種,分別對不同的焦化廠生產進行壓力控制。1.5在線過程分析儀為了使化工行業的生產控制、分析過程實現全自動化,我們可以使用在線過程分析儀。在實際的應用過程中,利用這個儀表,可以對精密的過程進行分析,如氣相色譜、液相色譜以及質譜儀等其他分析儀器。
三、焦化廠自動化儀表的故障處理方式分析
1、關于流量儀表系統故障處理分析的方法
在所有自動化儀表中,流量儀表的工作過程比較復雜,同樣,在對出現故障的流量儀表進行排障時也就比較困難。流量儀表查故障時,不僅只從一次表、二次表、脈沖管線、三閥組等部位著手,還應從設計和現場工況等進行全面檢查。如果流量儀表指示值不穩定,一直波動,可先切到手動位置,觀察波動是否減小,若減小,則說明是儀表本身的問題;
如果波動仍頻繁,說明問題出現在工藝操作方面。如果流量儀表指示值達到最小,首先檢查現場一次表,如果正常,則故障在二次表;
若調節閥開度為零,說明儀表本身出現問題,一般為調節器到調節閥之間的故障;
如果一次表指示最小,但其他一切正常,則是工藝方面原因,有可能是系統壓力低、泵堵塞、無流量、系統管路堵塞、以及操作不合理等原因造成。
2、關于液位儀表系統故障處理分析的方法
如果液位儀表指示值一直波動,首先要檢查對象容量大小,如果容量特別大就很可能是儀表參數出現錯誤。對于容量小的就要考慮是否是工藝操作存在問題,如果出現波動,就是工藝操作使儀表出現故障;
如果沒有變化就可能是儀表自身出現錯誤。如果液位儀表指示值處于最大或者最小,檢查方法同流量儀表的檢查方法,即可找出故障源頭。如果帶負遷移的液位儀表系統指示值變化到最大,就必須要先檢查差壓變送器負壓側導壓管,有可能出現滲漏,如果有滲漏,直接修復即可;
如果氣相壓直接引到負壓側的儀表指示值變化到最小,有可能是差壓變送器負壓側集液罐液面出現問題,要對它進行詳細檢查,如果液面上升過高,就應該及時排液,降低液位。如果負相導壓管灌液出現故障,應該將負相取壓點的位置向上移動,就可排除故障,同時,要對其定期檢查、排液,防止故障再次出現。
3、關于溫度儀表系統故障處理分析分析的方法
采用電動儀表和溫度滯后較大是溫度儀表的兩大特點。而最主要的特點是滯后較大,如果出現非正常的快速波動的現象,則說明溫度儀表系統出現故障;
有時,溫度儀表指示值會長時間保持不變,這樣的情況很可能也是溫度儀表出現問題。如果溫度儀表指示值急速變化,可能為儀表自身出現問題,如pid參數不合理就會導致此種現象;
也可能為線路原因,出現短路或是信號受到外界信息干擾,不能正確傳送到指示儀表中。如果溫度儀表系統的指示值突大忽小,變化不定,但是溫度儀具有滯后特點,不可能會出現突變現象,因此,一定是儀表本身出現問題,有可能是熱電偶、熱電阻斷路、短路等造成的。如果溫度儀表指示出現大幅緩慢的波動,這種情況極有可能是工藝操作的問題,需要對工藝操作進行改進;
如果不是,就要把調節器由自動切換到手動控制,若不正?,F(xiàn)象消失,說明問題就出在這里,如故依舊無效,就要從其他方面入手考慮。
4、關于壓力儀表系統故障處理分析的方法
壓力控制儀表系統以蒸汽壓力調節系統為重點。在許多焦化廠生產中,都是以蒸汽作為熱源,總蒸汽壓力不穩定,就會出息系統故障,因為蒸汽壓力調節是焦化廠生產中最重要的調節途徑。如果壓力儀表系統指示值變為零＂且安鹊統啟動,說明導壓管到儀表之間出現故障,可以手動調節導壓管,把故障排除。如果壓力儀表系統指示值快速波動,就有可能是工藝操作發生變化,這種變化多半是工藝操作或調節器pid參數整定不當造成。如果壓力儀表長時間不在運動,有可能是壓力太大,超出儀表量程,對于這種情況,要及時修復,并改進工藝操作,控制最大壓力。
5、關于成分分析控制儀表系統故障處理分析的方法
在線氣體成分分析儀表的故障,經常出現在樣品預處理系統中。因樣品的各種不確定不穩定因素,會給成分分析儀表帶來極大的傷害。如果分析控制儀表系統指示值逐漸變小,并且工藝操作正確無誤,那么一定是分析系統本身存在問題,需要檢查現場分析單元是否有樣氣流量,如果沒有樣氣流量,或是樣氣流量過小,則可能是采樣針型調節閥或干燥過濾器堵塞,此時需要疏通樣氣管路或是更換干燥過濾器的棉花。如果分析控制儀表系統指示值逐漸變大,最后卡死不動,很有可能是樣氣中含有大量粉塵與水蒸汽,系統干燥過濾器失效,樣氣中的粉塵與水蒸汽就會進入熱導池中,熱導池與橋臂就會被污染,導致誤差出現,嚴重時將損壞測量橋臂,出現向滿刻度卡死的現象。
結束語
在現代焦化廠技術自動化發展形勢下,儀表運維工作執行任重而道遠。這主要是因為儀表指示正常能夠有效指導于化工生產。同樣,儀表運維工作中,儀表可靠性和運維工作量兩者之間是處于一種相反相成關系,即儀表指示數據越可靠,實踐儀表運維工作量則越少;
反之,儀表運維工作量越大,說明儀表故障出現也越多。因此,自動化儀表運維工作中,其運維人員應能結合生產情況、儀表固有屬性等進行綜合全面分析,以此才能在儀表運維實踐中不斷總結、吸收經驗,增強儀表可靠運行能力,并有效提高儀表運維工作業務水平。
參考文獻
相關熱詞搜索:;道閘系統故障分析篇二
;摘要:伴隨著經濟的發展,科學技術取得飛速發展,各種新技術、新材料以及新工藝在各行各業的發展建設過程中發揮著至關重要的作用。dcs系統在大型煉油廠的實際運行過程中發揮著至關重要的作用。筆者結合多年煉油廠工作經驗,從dcs系統中常見的故障分析著手,對各環節故障的解決措施做了簡單介紹。
關鍵詞:dcs系統;
故障;
維護;
措施
中圖分類號:c35文獻標識碼:
a
一、煉油廠dcs系統常見的故障分析
(一)煉油廠dcs網絡通信故障
dcs網絡通信故障是dcs系統中常見的故障,其故障類型主要有:第一,網絡堵塞。如果節點順利連接到dcs的通信網絡,此時必須有網絡接口,數據傳輸的方式以廣播和詢問的方式為主,數據傳輸過程中某個節點回鄉其他節點詢問數據,如果該數據不存在,就會導致網絡堵塞問題;
第二,網絡通信介質受到損壞后引發通信故障;
第三,dcs 系統中組態作業形式與實際標準不符;
第四,硬件升級后,與實際驅動程序不匹配,導致dcs網絡通信堵塞;
第五,歷史數據中負荷率和內存使用過高,數據傳輸頻率增加后,會出現嚴重的網絡堵塞問題。
(二)硬件故障
dcs系統中硬件故障通常有以下類型:第一,鼠標操作失靈;
第二,控制操作失敗;
第三,操作員站死機;
第四,鍵盤功能不正常;
第五,打印機不工作;
第六,過程通道故障。過程通道故障時硬件系統故障中的典型代表,對dcs系統的正常運行有極大的影響,其中各模件本身長時間工作后,各元器件出現老化和損壞等問題;
模塊與底座接插不嚴密;
撥碼開關錯誤;
硬件接線與實際信號不匹配;
外部信號接地或者較強的信號竄入卡件。
(三)軟件故障的種類
煉油廠dcs系統中軟件故障主要表現為:第一,主機和輔助機械設備上cpu組態信息存在較大的差異。某煉油廠修改組態信息后,以單側cpu組態為主,導致cpu初始化失敗;
第二,數據庫點組態與對應通道連接信息之間存在較大的差異;
第三,網絡通信信號較差,導致系統管理混亂;
第四,打印機受諸多因素的影響出現打印失敗等問題;
第五,計算機通電之后,硬件板塊出現故障問題;
第六,更換一次元件之后,與之有關的變量參數與更換后的元件不符;
第七,設備工作異常,系統工作但是現實的相關數據與對應測試點值不一樣。
(四)電源故障產生的原因
電源系統一旦產生故障將嚴重影響dcs系統的正常運行,總之,電源系統是dcs系統的生命線,主要電源發生故障后,dcs系統的保護邏輯和其他控制邏輯將會產生極大的混亂。電源系統主要存在的問題有:第一,電源接線頭沒有利用壓接方法接線,或者壓接不牢固,導致電源接線頭位置出現接觸不良問題;
第二,受熱循環的影響,電源接頭位置產生松動問題,電源接頭松動會直接導致汽機側控制系統失去原有的功效;
第三,螺栓連接點受振動作用的影響導致該連接位置松動;
第四,連接點位置出現腐蝕問題,導致接觸不良;
第五,電源線阻抗增強,絕緣增失去原有的功效;
第六,地級電阻增強,與地網分開;
第七,電源模塊本身存在故障因素。
二、煉油廠dcs故障的維護措施
(一)煉油廠dcs網絡通信故障的預防措施
dcs網絡通信故障均與網絡通信負荷率較高、控制器負荷率偏高等有直接關系,目前,我國煉油廠還沒有直接有效地手段解決在線監測控制器負荷率和網絡通信負荷率偏高的問題,要想明確該類問題產生的原因還比較困難,在日常工作中必須加強對dcs系統的維護顯得尤為重要:第一,利用網絡測試儀在預定的時間內對dcs系統及主系統連接的相關系統進行在線測試,了解所有系統正常運行過程中的通信負荷率;
第二,利用機組檢修時間檢查dcs系統中dpu和操作員站的實際運行狀態,發現問題及時采取有效解決措施處理;
第三,采用雙層網結構,進一步提高網絡的可靠性和安全性;
第四,在預定的時間內檢查系統風扇是否處于正常運行狀態;
第五,結合25項預案要求,做好dpu死機、網絡通信系統實效等事故預想;
最后,在升級煉油廠dcs系統的過程中必須做好前提調研工作,完善升級方案的同時,采取相應技術措施和安全措施。
(二)硬件故障的處理措施
dcs維護人員在明確dcs系統中硬件故障后,應該采取有效的解決措施,為系統的安全運行提供動力保障。如果鼠標操作失敗,維修人員應該技術更換鼠標,采用串口鼠標代替原來使用的鼠標既可以解決鼠標操作失敗的問題;
當控制器操作失敗后,維修人員應該在檢查過程通道是否正常運行后,重啟初始化操作員站;
如果操作員站死機,維修人員應該及時更換內存條;
鍵盤操作異常,工作人員應該及時對鍵盤進行清理檢查,必要時更換新的鍵盤;
如果打印機不工作,工作人員首先應該檢查計算機設置和打印機設置是否合理,保障設置的正確性后,維修人員還應該保證墨盒內有足夠的備品,為打印機的正常運行提供保障。
另外,面對過程通道中出現的故障,工作人員應該從以下方面著手:第一,保障硬件的運行環境與相關標準保持一致;
第二,機組處于正常運行狀態下,減少人為切換頻率;
第三,保證日常維護和檢修過程中沒有靜電作用,嚴格按照相關要求完成系統的檢修和維護管理工作,如果冷卻風扇等不見出現問題,必須及時采取有效解決措施,及時控制故障的影響范圍;
第四,電子間和工程師站等位置杜絕使用大功率無線電通信設備;
第五,dcs系統中必須使用ups電源或者保安電源,保障各位置電壓的穩定性;
最后,如果某位置硬件反復出現同樣的故障,應該及時與生產廠家保持聯系,發現有問題的硬件應該立即停用并通報處理。
(三)軟件故障的解決措施
dcs系統中軟件故障大部分有軟件自身存在的問題引起。通常情況下,如果dcs系統已經完成了系統投運階段的調試工作,并且軟件已經重新升級,那么,應用軟件的程序將變得手復雜,工作量增大后,組態人員的工作出現嚴重的交叉問題,因此,軟件難免會出現各種故障。煉油廠dcs系統的軟件由系統軟件和數據庫軟件共同組成。系統軟件主要作用與組態系統和安裝工作站;
組態軟件主要作用與煉油廠過程監控。只有明確以上問題dcs維護人員才能具有針對性地采取有效的解決措施,為解決軟件系統的實際故障打下堅實的基礎。因此,維修人員應該在新機組調試和機組檢修改造的過程中,做好詳細的維修方案,更具方案內容,完成各維修項目之間的交底工作,減少人為因素引發的軟件故障。
(四)電源故障的解決措施
為了保障煉油廠dcs系統的正常運行,dcs維護人員在明確電源故障的種類及其產生的原因之后,還應該明確了解電源在dcs系統中的實際作用,為全面提高電源系統的穩定性打下堅實的基礎。電源系統一旦發生故障,dcs系統將受到嚴重的影響,尤其是電源模塊在長期使用之后,電子元器件使用時間到期,電源模塊非常容易發生各種故障。為解決電源使用中接線接頭基礎不良以及螺栓連接點松動等問題,維修人員必須做到以下幾點:第一,選用優質的電源模塊,在保障電源模塊質量后,科學合理地配置機柜電源,提高電源的冗沉率;
第二,安排專業檢修人員定期檢查電源輸出的電壓;
第三,安排專業檢修工作人員在預定的時間內檢查電源回路,檢查是否出現無接線問題;
第三,結合電源運用的實際情況,建立有效的管理檔案,對電源進行有效的壽命管理,在保障電源壽命符合運行要求后,及時更換不能使用的電源。
結束語
總之,dcs系統在煉油廠生產經營過程中發揮著至關重要的作用。要想進一步提高煉油的實際運行效益,企業必須在明確dcs系統中各種故障的前提下,針對故障采取有效維護措施,為提高煉油廠的生產效益打下堅實的基礎。
參考文獻:
相關熱詞搜索:;道閘系統故障分析篇三
安裝上配有遙控接收裝置的三聯按鈕盒再配上一遙控器即可實現遙控控制閘。在手動狀態下,閘機運行狀態由打開操作轉化為關閉操作,須先按停止按鈕,當閘桿停止后再按關閉按鈕。閘機在由關閉到打開操作時可直接按開按鈕進行操作。
設備若安裝了壓力電波裝置,則要避免尖銳物體對其表面膠皮的接觸,以防膠皮破損導致壓力電波失靈。
有雷電發生時,應斷開電源,請勿使用本機,以防損壞閘機。
應確保系統的保護地可靠的接上,以防傷害人身安全等意外情況的發生。
常見故障
光電開關壞,或光電開關手柄斷裂。
閘桿到位不??刂坪袃?nèi)可控硅壞,控制盒一插電,就自動運行,說明可控硅被擊穿。
檢查閘桿、減速電機等固定螺栓的固定情況。如松動,則應將其擰緊。
打開機箱門,觀察平衡彈簧是否斷裂。
打開機箱門,觀察機箱地腳螺栓是否牢固。調整滿意后,將機箱門關閉。
7.遙控不靈
電池接觸不良或電壓不夠
接收頭松脫 編碼撥亂 按鈕壞
平衡彈簧壞
光電開關壞或控制盒壞。
道閘系統故障分析篇四
本文淺談了電力系統繼電保護應當滿足選擇性、速動性、靈敏性和可靠性的要求以達到在電力系統被保護元件發生故障的時候,繼電保護裝置能自動、有選擇性地將發生故障元件從電力系統中切除掉來保證無故障部分恢復正常運行狀態,使故障元件避免繼續遭到損害,以減少停電的范圍的最終目的;供電系統覆蓋的地域廣、運行環境復雜、設備的隱患和各種人為因素的影響,電氣故障的發生難以避免。在電力系統中的任何事故,都有可能對電力系統的運行產生重大影響,為了確保配電系統的正常運行。必須正確地設置繼電保護裝置,分析繼電保護的故障和總結常見的一般故障的處理方法。
一、電力系統繼電保護介紹
1、繼電保護的作用
在電力系統被保護元件發生故障的時候,繼電保護裝置能自動、有選擇性地將發生故障元件從電力系統中切除掉來保證無故障部分 恢復正常運行狀態,使故障元件避免繼續遭到損害,以減少停電的范圍;同時,繼電保護裝置也是電力系統的監控裝置,可以及時測量系統電流電壓,從而反映系統設備運行狀態。
2、繼電保護的組成
繼電保護一般由輸入部分、測量部分、邏輯判斷部分和輸出執行部分組成。現場信號輸入部分一般是要進行必要的前置處理。測量信 號要轉換為邏輯信號,根據測量部分各輸出量的大小、性質、邏輯狀態、輸出順序等信息,按照一定的邏輯關系組合運算最后確定執行動作,由輸出執行部分完成最終任務。
二、繼電保護的定值整定
繼電保護整定的基本要求也應當滿足選擇性、速動性、靈敏性和可靠性的要求。為實現繼電保護的四個基本特性,必須對繼電保護裝置進行最科學的選擇及應用。這就用到了技術人員通常說的整定計算。整定計算是通過對電力系統的各個參數進行分析,對系統各點進行短路計算,從而得到短路電路、暫態電流、勵磁涌流等等各種數據。根據這些數據分析確定各種保護的定值,來保證繼電器的可靠性和選擇性。對于保護對象的分析中,了解常見的故障類型,從而加上延時、方向以及電壓閉鎖等元素來保障繼電保護的靈敏性和選擇性。
(一)過流保護
1、反時限過電流保護繼電保護的動作時間與短路電流的大小有關,短路電流越大,動作時間越短;短路電流越小,動作時間越長,這種保護就叫做反時限過電流保護。主要應用于一般用戶端的進線保護。
2、定時限過電流保護的動作時間與短路電流的大小無關,時間是恒定的,時間是靠時間繼電器的整定來獲得的。在10kv中性點不接地系統中,廣泛采用的兩相兩繼電器的定時限過電流保護。它是由兩只電流互感器和兩只電流繼電器、一只時間繼電器和一只信號繼電器構成。保護裝置的動作時間只決定于時間繼電器的預先整定的時間,而與被保護回路的短路電流大小無關,所以這種過電流保護稱為定時限過電流保護。它一般采用直流操作,須設置直流屏。一般應用在電力系統中變配電所,作為10kv出線開關的電流保護。
3、過電流保護的保護范圍是可以保護設備的全部,也可以保護線路的全長,還可以作為相臨下一級線路穿越性故障的后備保護。
4、動作電流的整定計算。過流保護裝置中的電流繼電器動作電流的整定原則,是按照躲過被保護線路中可能出現的最大負荷電流來考慮的。也就是只有在被保護線路故障時才啟動,而在最大負荷電流出現時不應動作。減少拒動和誤動作幾率,是繼電保護可靠性的重點。
為此必須滿足以下兩個條件:
(1)在正常情況下,出現最大負荷電流時(即電動機的啟動和自啟動電流,以及用戶負荷的突增和線路中出現的尖峰電流等)不應動作。
(2)保護裝置在外部故障切除后應能可靠地返回。
5、動作時限的整定原則:為使過電流保護具有一定的選擇性,各相臨元件的過電流保護應具有不同的動作時間。各級保護裝置的動作時限是由末端向電源端逐級增大的??墒?,越靠近電源端線路的阻抗越小,短路電流將越大,而保護的動作時間越長。也就是說過電流 保護存在著缺陷。這種缺陷就必須由電流速斷保護來彌補不可。
(二)、電流速斷保護
(1)電流速斷保護:電流速斷保護是一種無時限或略帶時限動作的一種電流保護。它能在最短的時間內迅速切除短路故障,減小故障持續時間,防止事故擴大。電流速斷保護又分為瞬時電流速斷保護和略帶時限的電流速斷保護兩種。
電流速斷保護的構成:電流速斷保護是由電磁式中間繼電器(作為出口元件)、電磁式電流繼電器(作為起動元件)、電磁式信號繼電器(作為信號元件)構成的。它一般不需要時間繼電器。瞬時電流速斷保護的整定原則和保護范圍:瞬時電流速斷保護與過電流保護的區別,在于它的動作電流值不是躲過最大負荷電流,而是必須大于保護范圍外部短路時的最大短路電流。當在被保護線路 外部發生短路時,它不會動作。
(2)延時電流速斷保護瞬時電流速斷保護最大的優點是動作迅速,但只能保護線路的首端。而定時限過電流保護雖能保護線路的全長,但動作時限太長。因此,它的保護范圍就必然會延伸到下一段線路的始端去。這樣,當下一段線路始端發生短路時,保護也會起動。為了保證選擇性的要求,須使其動作時限比下一段線路的瞬時電流速斷保護大一個時限級差,其動作電流也要比下一段線路瞬時電流速斷保護的動作電流大一些。略帶延時的電流速斷保護可作為被保護線路的主保護。
(三)、兩(三)段式過電流保護組合裝置 由于瞬時電流速斷保護只能保護線路的一部分,所以不能作為線路的主保護,而只能作為加速切除線路首端故障的輔助保護;略帶時限的電流速斷保護能保護線路的全長,可作為本線路的主保護,但不能作為下一段線路的后備保護;定時限過電流保護既可作為本級線路的后備保護(當動作時限短時,也可作為主保護,而不再裝設略帶時限的電流速斷保護),還可以作為相臨下一級線路的后備保護,為集合保護優點和簡化保護配置及整定計算,同時對線路進行可靠而有效的保護,常把瞬時電流速斷保護、延時電流速斷保護和定時限過電流保護相配合構成分段式電流保護。工作中常見兩段式電流保護。
(四)、差速保護
在小容量的降壓變壓器上常采用電流速斷保護,當靈敏度不夠時,可采用差動電流速斷保護。因此,差動電流速斷保護實質上就是提高靈敏度而裝設在差動回路內電流速斷保護,它瞬時動作于斷路器跳閘。差動電流速斷保護動作迅速,但由于整定值大,用于大容量變壓器時靈敏度很低。
差動電流速斷保護的動作電流應該按照避越變壓器空載投入時的勵磁涌流和外部故障時的最大不平衡電流來整定。
(五)、過負荷
利用一個電流元件和時間元件,構成過電流解列裝置。它的時間整定一般大于后備保護的動作時間。過負荷采用三相電流中任何一相作為動作量即可,因為過負荷時,系統的三相功率是平衡的。
對于0.4mva及以上的變壓器,當數臺并列運行或單獨運行并作為其他負荷的備用電源時,應裝設過負荷保護。當過負荷動作后,僅給出信號,以引起值班人員的注意,因為變壓器允許一定范圍的過負荷。
1、定值問題
2、電源問題
1)逆變穩壓電源的波紋系數過高或輸出功率不足、穩定性差;
3)微保帶直流電源操作插件極易損壞高集成度的插件,如要操作,必須有人監護,優先停裝置電源。
3、電流互感飽和故障
1)在常態短路情況下,越大電流互感器誤差是隨著一次短路電流倍數增大而增大,當電流速斷保護使靈敏度降低時就可能阻止動作。
2)在線路短路時,由于電流互感器的電流出現了飽和,而再次感應的二次電流小或者接近于零,也會導致定時限過流保護裝置無法展開動作。當在配電系統的出口線過流保護拒絕動作時而導致配電所進口線保護動作了,則會使整個配電系統出現斷電的狀況。
4、開關保護設備的問題或開關柜使用不當
采用負荷開關或與其組合的繼電器設備系統作為開關保護的設備。試驗時需檢驗二次回路是否正常,斷路器機械結構和線圈是否完好,斷路器手車是否到試驗位置,開關柜的接地刀閘是否到位,保護裝置和斷路器的供電熔絲是否到位。
四、常見的繼電保護故障的處理方法
2)參照法:通過對正常設備和非正常設備的相關技術參數對比,找出不正常設備的故障點,或者將故障裝置的各種參數或以前的檢驗報告進行比較,差別較大的部位就是故障點。這個方法主要用于檢查接線錯誤、定值校驗過程中測試值與預想值有比較大差異的故障。在進行改造和設備更換之后二次接線不能正確恢復時,可參照同類設備的接線。并在繼電器定值校驗時,如果發現某一只繼電器測試值與整定值相差得比較遠,此時,不可以輕易做出判斷,判斷該繼電器特性不好,應當調整繼電器上的刻度值,可用同只表計去測量其他相同回 路同類繼電器進行比較。
3)短接法:將回路某一段或一部分用短接線短接,來進行判斷 故障是否存在短接線范圍內或者其他地方,這樣來確定故障范圍。此法主要是用在電磁鎖失靈、電流回路開路、切換繼電器不動作、判斷控制等轉換開關的接點是否完好。
4)模擬法:該方法是指在良好的裝置上根據原理圖(一般由廠家配合)對其部位進行脫焊、開路或改變相應元件參數,觀察裝置有無相同的故障現象出現,若有相同的故障現象出現,則故障部位或損壞的元件被確認。
五、確保電力系統繼電保護正常運行的措施
繼電保護的完好運行是電力系統的重要安全保障。在安全第一的今天,合理的人員配置,使人員調度和協助能順利進行,明確人員工作目標,保證電力正常運行;完善規章制度,根據繼電保護的特點,健全和完善保護裝置運行管理的規章制度,對二次設備實行狀態監測方法,對綜合自動化變電站而言,容易實現繼電保護狀態監測。
六、總結
隨著電力系統的快速發展,計算機和通信技術快速提高,繼電保護技術也會面臨新的挑戰和機遇,其將沿著計算機化、網絡化,保護、控制、測量、數據通信一體化和人工智能化的發展方向去發展。這對繼電保護從業者提出了更高的要求,也開拓了更廣闊的天地。我們將不斷學習和總結繼電保護技術,推動新技術的引進、應用,為我國電力技術的進步做出應有的貢獻。
道閘系統故障分析篇五
一、監控系統故障的界定
1、電源箱無電源輸出;
2、傳感器無信號傳輸;
3、傳感器的測量誤差超過規定或誤報警;
4、瓦斯電閉鎖斷電不正常;
5、監控分站通訊不正常;
6、監控系統軟件運行不正常;
7、監控系統上傳不正常;
8、有關規定屬于監控系統故障的范疇;
二、監控系統故障處理程序
1、當中心站值班人員發現了監控設備無信號時,根據地面監控系統顯示,立即向通風調度和生產調度進行匯報,匯報時說明無信號的地點,并安排監測工及時到現場進行處理,迅速查找線路斷點,進行連接。
2、通風調度接到匯報后立即用電話聯系井下該區瓦斯檢查員和跟班人員,詳細了解該區域瓦斯濃度情況,先由瓦斯檢查員就地代替傳感器進行監測。
3、監測工在得知監控設備無信號情況后,立即到達現場對該區域的監控裝置進行處理,在處理過程中,首先分析是線路故障、分站故障,還是傳感器損壞或人為的作弊造成等原因。
4、監測工根據可能出現的問題逐一排查,若因分站不通導致無信號,在2小時內不能處理完畢時,4小時內必須更換完畢。
5、對于傳感器的'損壞,若不能現場修復的,必須在4小時內更換(地面維修室必須留有足夠數量經檢驗合格的傳感器),在此期間,區域瓦檢檢查員進行加強人工檢查代替監控職能,安全檢查員現場進行安全監督。
6、井下處理監控設備故障時,相關人員嚴禁擅自去掉監控裝置不用。如確認需要暫時停止監控設備運行時,必須制定措施并經礦總工程師批準,經集團公司批準后方可實施。
7、中心站值班人員在監控系統故障期間密切注視顯示情況,若監控系統恢復正常后及時向通風調度和生產調度匯報。
8、監測工對監控設備無信號的情況處理完畢后,及時向通風調度匯報故障的原因,監控系統正常后中心站值班人員做好記錄(包括故障發生的時間、地點、現象、原因以及處理辦法和恢復正常的時間等),以備檢查。
9、當發現甲烷傳感器超限報警時,通風調度安排現場瓦斯檢查員用瓦斯機進行氣體檢測,初步確定超限原因,并向通風調度匯報。當確定甲烷傳感器誤報警時,中心站值班人員及時安排監測工處理,并上報通風調度;當確定瓦斯超限時,通風調度及時安排有關人員處理,并上報生產調度,由生產調度向礦值班領導及相關部門匯報。
10、中心站發現地面主、備機故障時,及時上報通風調度、生產調度,并通知監控維護人員進行處理。
11、中心站值班人員平時要注意系統的運行狀況,系統運行中的一切不正常狀態都要一一記錄在故障登記表、中心站運行日志等報表中,做到有記錄可查,并及時報告相關領導。
三、監控系統重大問題的預防
1、定期檢查和維護監控中心機房、必須按照要求安裝電源避雷裝置和信號避雷裝置。
2、各種備用配件要逐一進行調試,確保備用配件的完好,一旦發生重大問題,可以立即進行更換使用。
3、定期對監控、聯網上傳服務器備用機及備用接口進行調試和維護,確保備用機和備用接口處于完好狀態,監控主機及上傳服務器出現故障時能夠及時切換。
4、定期檢查雙回路供電及ups電源運行情況,保持雙回路電源能正常使用,在線式不間斷電源能達到2小時以上的持續供電能力。
5、入井使用的傳感器、分站必須在地面進行穩定性試驗,在線穩定時間不低于24小時。
6、定期對井下分站及傳感器進行維護和調校,施工單位要愛護監控設施,嚴禁擅自切斷監控設備電源及挪動監控設施。定期對通訊電纜的吊掛及接線盒接頭進行維護,每兩個月進行一次通訊電纜性能測試。
鄭煤集團檜樹亭煤炭有限責任公司