電氣工程師入門知識篇一
(1)必須由所在單位(變電站或工區)簽發工作票。
(2)履行工作許可手續。
2、母線及線路出口外側作業怎樣裝設地線?
答: 裝設地線的方法是:
(1)檢修母線時:應根據線路的長短和有無感應電壓等實際情況確定地線數量。檢修10米及以下的母線,可以只裝設一組接地線。
(2)在門型架構的線路側進行停電檢修,如工作地點與所裝接地線的距離小于10米,工作地點雖在接地線外側,也可不另裝接地線。
3、對變壓器有載裝置的調壓次數是如何規定的?
答: 具體規定是:
4、為什么110kv及以上電壓互感器的一次側不裝設熔斷器?
答:因?10kv及以上電壓互感器的結構采用單相串級式,絕緣強度大,還因?10kv系統為中性點直接接地系統,電壓互感器的各相不可能長期承受線電壓運行,所以在一次側不裝設熔斷器。
5、電壓互感器故障對繼電保護有什么影響?
答:電壓互感器二次回路經常發生的故障包括:熔斷器熔斷,隔離開關輔助接點接觸不良,二次接線松動等。故障的結果是使繼電保護裝置的電壓降低或消失,對于反映電壓降低的保護繼電器和反映電壓、電流相位關系的保護裝置,譬如方向保護、阻抗繼電器等可能會造成誤動和拒動。
電氣工程師入門知識篇二
1、零序電流只有在系統發生_________或_________時才會出現。
答:接地,非全相運行
2、變壓器系_________、________跳閘,在未查明原因和消除故障之前,不得送電。
答:瓦斯,差動保護動作
3、電路是由_________、_________、_________及等基本元件組成。
答:電源,負載,連接導線,控制開關
4、交流電的_________與它熱效應相等的直流電的量值相等。
答:有效值
5、三相交流電路中,若每相電壓均相等,不管負載接成星形或三角形,負載_________均相等。
答:消耗功率
6、接地體可分為_________與_________兩種。
答:自然接地體,人工接地體
7、電度表的檢驗周期是_________。
答:五年
8、根據擊穿方電的'成因可分為_________、_________、_________三種形式。
答:電擊穿,熱擊穿,化學擊穿
11、電流互感器及電壓互感器的二次回路必須__________________。
答:有且只能有一點接地
13、大修后的變壓器投運前要做_________次沖擊試驗。
答:5
14、電力設備損壞,直接經濟損失達1000萬元者。生產設備、廠區建筑發生火災,直接經濟損失達100萬元者。構成_________事故。
答:特大設備
15、變壓器零序方向過流保護是作為母線接地故障的后備保護,設有兩級時限,以較短的時限跳__________________,以較長的時限跳__________________。
答:母線或分段斷路器,變壓器本側斷路器
16、低頻、低壓減負荷裝置動作后,值班人員應將_________、_________和_________,報告地調值班調度員。
答:動作時間,切除負荷線路條數,切除負荷數
17、_________斷線時,可不停用母差保護,但應立即處理。
答:pt回路
18、電流二次回路切換時:應停用相應的保護裝置;嚴禁操作過程中_________。
答:ct開路
19、對于主變保護差動ct回路改動后,在主變充電時差動保護投入,在主變帶負荷前差動保護應_________,在做完_________后,差動保護才可以_________。
答:停用,帶負荷試驗并確認正確,投入
20、備用電源自動投入裝置啟動部分的作用是當母線因各種原因失去電壓時,斷開_________電源,而自動合閘部分的作用則是將_________電源投入。
答:工作,備用
電氣工程師入門知識篇三
施工過程可分為四個階段:即施工準備、施工階段、調試開通和竣工驗收階段。結合本公司的實際情況,制定本流程。
《商用建筑線纜標準》(eai/tia-568a)
熟悉和審查圖紙包括學習圖紙,了解圖紙設計意圖,掌握設計內容和技術條件,會審圖紙后形成紀要,由設計、建設、施工三方共同簽字,作為施工圖的補充技術文件。核對土建與安裝圖紙之間有無矛盾和錯誤,明確各專業之間的配合關系。
詳見施工進度計劃表
明確所承擔施工任務的特點、技術質量要求、系統的劃分、施工工藝、施工要點和注意事項等,做到心中有數,以利于有計劃、有組織,多快好省的完成任務。二是對工程技術的具體要求、安全措施、施工程序、配制等。
建筑安裝工程預算,按不同的設計階段編制的可以分為:設計概算、施工圖預算、設計預算等。
配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工規律。
在土建基礎施工中,應做好接地工程引線孔、地坪中配管的過墻孔、電纜過墻保護管和進線管的預埋工作。
線槽架的'安裝施工,在土建工程基本結束以后,與其他管道(風管、給排水管)的安裝同步進行,也可稍遲于管道安裝一段時間,但必須解決好弱電線槽架與管道在空間位置上的合理安置和配合。
配線和穿線工作,在土建工程完全結束以后,與裝飾工程同步進行,進度安排應避免裝飾工程結束以后,造成穿線敷設的困難。
各控制室的裝飾應與整體的裝飾工程同步,弱電系統設備的定位、安裝、接線端連接,應在裝飾工程基本結束時開始。
電氣工程師入門知識篇四
近來許多學生和已經入職工作的知友們,紛紛以私信的形式來詢問我到底電氣工程師需要哪些知識。我沒法給出電網工作的知識結構,但對于本專業的知識結構倒是略知一二。就跟隨百分網小編一起去了解下吧,想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!
以下給出一些個人看法:
我在abb低壓成套的工作崗位上先后從事過三個職務:第一個是職務是開關柜設計工程師,第二個職務是0.4kv和10kv電力監控系統設計工程師,第三個職務是技術支持工程師。以下談談這三個工作崗位所需要的知識結構。
在這個崗位上,主業是設計abb的mns3.0低壓開關柜,因此對mns3.0低壓開關柜有關技術和參數必須十二分的了解。開關柜的結構、防護形式、溫升、短路參數、進出線方式、操作特點、測控方式等等,都必須徹底地明確。
此外,對abb的各種元器件,例如框架斷路器、塑殼斷路器、隔離開關、接觸器、補償電容器、熱繼電器、電流互感器、各種控制繼電器和電力儀表、軟起動器和變頻器等等,都必須十分熟悉。
除此之外,根據用戶需求,需要設計一次系統圖、系統排列方案圖、結構圖和全部回路的控制原理圖。這些圖紙得到用戶確認后,送交車間生產;生產完成并交付后,要和售后服務協調配合進行安裝調試,直至最后交鑰匙。
開關柜的結構設計可以利用abb有專用的軟件,并且此軟件與系統數據庫相連接,可以實現系統的.完美設計。雖然系統也有標準原理圖,但用戶的需求不同,控制方式也不同,因此控制原理圖就只能自己用acad(英文版)來繪制了。
上崗后,很快就發現acad是個薄弱點。于是利用access數據庫,當然是英文版,與acad配套,修改了acad的菜單,添加了各種專用塊,實現了繪圖自動化,并在整個工程部使用。
在這個過程中,用到哪些知識呢?這些知識包括:
供配電系統及短路分析、電器學、數電、模電、低壓電器、高壓電器(部分內容)、電力變壓器、發電機技術、電機與拖動、自動控制原理、機械制圖技術、電氣制圖技術、數據庫技術、vb和vc編程語言、acad繪圖及其深層開發技術、sql sever數據庫、互聯網技術等等。
另外,普通化學、材料力學和機械原理這幾門課中的知識也用得上。
特別指出,第一個崗位對應的幾十個國家標準和iec標準,必須十分明確,重要之處甚至能做到知其然且知其所以然。
第二個崗位是電力監控scada。為此需要了解用戶的操作要求和操作方式,明確用戶的網絡結構,以及用戶的過程控制dcs系統、樓宇自控bas系統和消防fcs系統。
工作中需要將中壓的配電系統圖、低壓的配電系統圖、繼電保護方式等寫入scada的數據庫和專用界面中;要用plc作為通信管理機來讀取中低壓的各種電力儀表、繼保裝置、脫扣器、電力變壓器、遙測遙信數據采集裝置,并在scada主機中設置和繪制相關的各種專用界面;scada要發布各種遙控命令和修改參數命令,當然,這些命令也是通過通信管理機plc發布的。
工作中用到大量的電力儀表、數據采集裝置等等,這些裝置的通信結構都符合rs485規約,協議有modbus的,也有profibus的。當這些信息進入通信管理機plc后,在由plc打包用工業以太網發送到scada主機中。
另外,中壓配電系統的全部acad圖紙,低壓配電系統的全部acad圖紙都必須存儲到數據庫中,以便監控主機調用。
于是,第二個崗位就必須熟悉計算機通信,通曉計算機vc和vb的編程方法,通曉scada各種專用界面的編寫方法,熟悉sql數據庫、通曉acad的調用方法、熟練掌握plc的編程知識和方法、通曉工業以太網和現場總線技術。
在這個過程中,需要用到哪些知識呢?這些知識包括:
現場總線技術、工業以太網技術、plc編程技術、數據庫技術、vc和vb編程技術、人機界面編程技術、模電和數電技術,計算機接口技術,還有抗干擾技術和運動控制技術等等。
值得注意的是:我們發現直接用計算機接口去讀取現場信息是不可取的。一者是計算機本身的抗干擾能力很弱,即便是工業控制計算機也不行,必須用plc來作為中間層面的通信管理機。這些都要在工作中自己去發現和調整才行。
第三個崗位可以說是上述兩個崗位的綜合。
通過電話接到某地發生了故障,馬上判斷出了何種問題,需要采用何種處理措施,并通過相關的售后服務去解決這些問題。
在這個崗位上,模電和數電、計算機通信、各種開關電器的參數性能、配電系統的工作方式和短路故障應對措施,相關的國家標準和國際標準,這些都必須十分熟悉才行。
這第三個崗位的知識結構我就不寫了。
總之,電氣工程師的知識結構還是需要綜合型的,以便能應對各種不同的場合。
隨便地寫了一些,供給我發私信的知友們參考。
和我寫私信的學生們,從大一到大四的都有,還有讀研的。此外,還有從事于某工作但僅只讀到高中的。大家無一例外,均對未來很擔心,總希望有人給指條路。
我想說的是:電氣技術是綜合學科,這里面的知識豐富到一個人窮盡一生也學不完。舉一個例子,單單電器設備的額定電流和溫升就可以寫成幾本書,可見其中的知識量。電氣技術的任何一個枝葉,都能開出美麗的花。
對于學生,一定要讀好學校安排的所有課程,而且要深入地理解這些課程之間的聯系。另外,對于學校安排的各種實驗課,也一定要認真地完成。這些都是我們將來進入職場后的知識基礎。
其實上大學真正學到的是什么?是自學能力。許多課程我們在蠤里沒學,沒關系,入職后再學完全來得及。
作為剛入職的新人；定因老員工學習,特別向一些技術特強的工人學習。這些技工們掌握的知識,通過校園根本就不可能學到,而且都是一些實用知識。
入職后,在掌握本職工作的同時,一定要特別關注與本職工作相關聯的各種國家標準和各種規范,要結合所學知識來學習。