報告的寫作包括材料搜集、數據分析和結果呈現等環節。在寫報告的過程中,我們可以請同事或者專業人士進行審閱和意見的反饋,以改進報告的質量。這些范文涵蓋了不同領域的報告,可以滿足不同讀者的需求。
工程質量評估報告篇一
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。
·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
·屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。
·裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料。
該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。
(二)地基驗槽。
基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。
2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。
(三)基礎工程。
1、鋼筋工程。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
2、砼工程;
我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點?;卷椖康臋z查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分。
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
1、鋼筋工程。
監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。
2、混凝土工程。
由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補??偟膩碚f砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程。
在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。
工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。
(一)觀感質量。
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。
3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)使用功能。
1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。
2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。
2、瀉水口高出屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。
以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。
該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司。
工程質量評估報告篇二
監理評估。
安徽省xx工程咨詢有限公司。
二0一六年四月。
一、工程概況:
1、工程名稱:xxxx公館。
2、工程地址:xx縣永興路與望月路交叉口。
3、基礎類型:筏板基礎。
3、建設單位:xxxx置業有限公司。
4、施工單位:安徽xx建設集團有限公司。
5、設計單位:中鐵xx建筑市政工程設計研究院有限公司。
6、勘察單位:xx市勘察院有限責任公司。
7、監理單位:安徽省xx工程咨詢有限公司。
8、建筑性質:民用建筑。
人防使用面積為5981m2,平時為車庫,戰時為人防掩蔽體。基礎為筏板。地下室室內地坪建筑標高為xxm,頂板標高為xxm,室內凈空高度xxm。地下室底板厚度300mm,外墻厚度為300mm,臨空墻厚度為300mm,頂板厚度為250mm,混凝土強度等級為30p6。內墻為混合砂漿,內墻涂料二度,外墻為砂漿,外墻采用sbs防水材料施工。
1、與業主簽訂的《建設工程監理合同》。
2、建設工程有關的強制性條文及規范規定。
1、結構工程。
1)所有材料質保資料齊全,鋼筋經監理見證取樣復試合格,砼強度經數理評定符合設計強度。
2)施工過程中,鋼筋綁扎、模板制作安裝、密閉套管預埋、管線預埋等在施工單位自檢合格后經監理驗收符合設計要求及規范規定。3)基礎結構施工經政府質量部門驗收通過,同意進入下道工序的施工。
2)、所有材料質保資料齊全,防水材料經監理見證取樣復試合格。3)、防水工程經檢查驗收,符合設計要求及規范規定。
3、孔口防護工程。
1)、門框墻結構使用的鋼材材質、規格符合設計要求,錨固、焊接符合設計要求,混凝土振搗密實,表面平整光潔,無蜂窩、空洞、露筋等缺陷;預埋件經除銹處理并涂防腐油漆,安裝的位置準確,固定牢固;防護門、防護密閉門、密閉門的門扇上下絞頁受力均勻,門扇與門框貼合嚴密,門扇關閉后密封條壓縮均勻,嚴密不漏氣,門扇啟閉靈活,閉鎖活動靈敏,門扇能自由開到終止位置,門扇的零部件無銹蝕、損壞;防爆波懸擺活門、防爆超壓排氣活門規格、型號符合設計要求,防爆波懸擺活門底座與膠板粘貼牢固、平整,懸板關閉后底座膠墊貼合嚴密,懸板啟閉靈活,能自由開啟到限位位置,閉鎖機構靈活可靠;防爆超壓排氣活門、自動排氣活門的開啟方向朝向排風方向,穿墻管法蘭和在軸線視線上的杠桿均鉛直,活門在設計超壓下能自動啟閉,關閉后閥盤與密封圈貼合嚴密,本分部工程質量核定為合格。
2)、所選材料、設備的品種、型號、規格符合設計要求。3)、孔口防護安裝符合設計要求、人防要求及有關規范規定。
4、建筑裝修工程。
2)、粉刷、批嵌、涂料等所需原材料質保資料齊全。
3)、地面找平層為水泥找平層,配合比等符合設計要求及規范規定。4)、頂板、柱、墻、地面施工經施工單位自檢合格后報監理驗收,符合設計要求。
5、給水排水工程。
2)、所選材料、設備的品種、型號、規格符合設計要求。3)、給水排水安裝符合設計、人防的要求及有關規范的規定。4)、安裝后經試壓、調試,符合設計要求及規范規定。
6、采暖、通風與空調工程。
1)、以六級人防要求作簡易清洗換氣,與通風管配密閉閥門,人防地下室平時采用自然進風,戰時采用機械進風超壓排風,風管采用鍍鋅鐵皮制作,進風風機為hl3-2a-305型。本分部工程質量核定為合格2)、所選材料、設備的品種、型號、規格符合設計要求。
3)、采暖、通風與空調安裝符合設計要求、人防要求及有關規范規定。
7、建筑電氣安裝工程。
2)、電氣安裝原材料質保資料齊全。
3)、所選材料、設備的品種、型號、規格符合設計要求。
4)、穿線、橋架、線槽、防雷接地等安裝符合設計要求及規范規定。
8、防火設備安裝工程。
1)、消防用水由小區供水管直供,進水管采用鍍鋅管,地下室內設有18m3消防水池,設有26套消防栓箱,配自動噴淋消防系統。本分部工程質量核定為合格。
2)所選材料、設備的品種、型號、規格符合設計要求。3)防火設備安裝符合設計要求、人防要求及有關規范規定。
四、監理驗收意見監理評估結論:
本人防工程共包含8個分部工程,各分部工程質量全部合格,且滿足結構安全、使用功能(建筑節能)要求。工程質量控制資料經核查:資料完整、有效。工程施工質量符合設計、施工質量驗收規范、工程建設標準強制性條文的要求。所有分部及其分項工程質量均符合要求,核查質量控制資料基本齊全,觀感質量綜合評價一般,據此評估本單位工程質量合格。由蒙城縣民防建設工程質量監督站現場檢查后備案。
安徽省xx工程咨詢有限公司。
xxxx公館項目監理部二0一六年四月。
工程質量評估報告篇三
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、投資總額:450萬元。
4、建設單位:
5、監理單位:
6、設計單位:
7、施工單位:
8、工程質量要求:合格。
9、合同工期2009年8月8日~20年。
二、建筑設計概況。
1、建筑面積:1987.21平方米。
2、建筑層數:地下一層、地上五層。
3、建筑結構:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二層做法(2)外墻:(3)內墻:(4)地面:(5)頂棚:
月
日。
(6)采暖:鋼鋁散熱器(7)給水:管材為ppr給水管。
(8)排水:管材為pvc內螺旋消音排水管。
(9)電氣:三相四線埋地接入,各種線路均管沿樓板或沿墻暗敷設。
三、工程監理情況。
1、認真審核了施工單位編制的施工組織設計,對已審定的施工組織設計,確定的質量保證體系、質量目標和質量措施。施工中已貫徹執行。
2、施工單位按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構配件和設備進行了檢驗,總監理工程師進行了審核簽字。對工程中使用的鋼材、水泥、多孔磚、石料、砂、防水材料、門窗等重要原材料、構配件,均做到“三證”齊全,防止不合格材料用到工程上,對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料,在監理工程師監督下現場取樣,取樣制作、養護條件和強度符合施工技術標準和設計要求。
3、在監理過程中,監理工程師按照工程監理規定的要求,采取旁站、巡視和平行檢驗等形式,對工序質量進行了監督檢查。在監理過程中,監理工程師對發現的質量問題和缺陷及時通知施工單位,施工單位均進行了整改,并經監理工程師檢查驗收。施工中的技術檔案和施工管理資料完整齊全。
4、在施工過程中,各階段的施工驗收工作均按照《建筑安裝工程質量評定標準》進行,對地基驗槽、基礎結構工程、主體結構工程、工程竣工組織了有建設、勘察、設計和監理、施工單位參加的驗收,驗收結論符合勘察設計和施工技術標準要求。
5、施工單位按照建筑安裝工程質量評定標準,對分項、分部和單位工程的質量評定程序和組織符合要求,經檢驗評定,單位工程質量等級為合格,總監理工程師審核同意。
本工程依據設計文件,工程質量標準,施工驗收規范和國家、自治區有關質量標準、規定進行了檢驗評定。本工程分為7個分部工程:地基基礎、主體、裝飾、屋面、建筑給排水與采暖、建筑電氣安裝、建筑節能。具體的分部分項檢驗批的劃分及評價情況如下:。
1、地基與基礎工程。
(1)地基驗槽。
2009年。
月
日,經建設、勘察、施工、監理單位共同驗槽通過,同意進行基礎施工。
(2)基礎鋼筋混凝土工程。
經檢查,施工單位在0.000以下的工程施工中,鋼筋綁扎、模板、結構標高、軸線位置、門窗洞尺寸、均符合設計和規范要求,施工單位的自檢、自評、隱蔽驗收工作均能按要求做到。該工程全部采用商品混凝土,監理工程師對混凝土澆筑進行旁站監理,并對配合比進行抽查?;A(chǔ)工程所使用原材料的三證齊全。鋼筋檢驗,接頭檢驗報告,水泥試驗報告全部合格?;炷猎噳K取樣制作、養護符合要求,強度達到設計要求。
地基與基礎工程包括土方、鋼筋綁扎、模板、混凝土等分項工程,經建設、設計、施工、監理單位共同驗收,認為基礎結構工程符合設計和規范技術標準要求。地基與基礎工程分1個分部,無支護土方又分為土方開挖和土方回填兩個分項工程,檢驗批的劃分各2個,評定結果合格.混凝土工程分為模板、鋼筋、混凝土三個分項工程,其中模板分為8個檢驗批,安裝4個,拆除4個;鋼筋分為6個檢驗批10;混凝土分為14個檢驗批,評定結果合格.砌體工程分為磚氣體和配筋砌體兩個分項工程,分別劃分為2個檢驗批,評定結果合格。
地基與基礎工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
2、主體工程:
(1)、主要原材料檢驗情況:主體工程所用的原材料如鋼筋、水泥、混凝土、砌塊等產品“三證”及砂石材料檢驗報告,鋼筋接頭試驗報告基本齊全。
(2)、混凝土試塊取樣制作、養護符合要求。
(3)、砂漿品種、試塊卻樣制作符合要求,根據標準,強度達到設計要求。
(4)、主體工程施工過程中,施工單位對質量保證資料收集整理及時,基本齊全,各分項工程質量評定及時準確。主體工程的軸線、標高和垂直度控制較好,未出現超標或其它異常情況。
主體工程包括鋼筋綁扎、模板、混凝土及砌磚等分項工程,全部合格,經監理審核符合設計和施工技術標準要求。主體結構工程分為1個分部,混凝土結構工程又分為模板、鋼筋、混凝土、現澆結構四個分項工程,模板劃分為36個檢驗批,鋼筋劃分為40個檢驗批,混凝土劃分為46個檢驗批,現澆結構劃分為28個檢驗批,評定結果合格。砌體結構分為磚砌體、配筋砌體及加氣塊砌塊砌體三個分項工程,磚砌體、配筋砌體分別劃分為14個檢驗批,加氣塊工程砌塊砌體劃分為6個檢驗批,評定結果合格。
主體各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
3、裝飾工程。
(1)地面與樓面工程:
按設計要求,施工單位注意管理、精心操作、養護較好,地面平整、光潔,未發現空鼓、裂縫現象。樓地面基層混凝土強度達到設計要求。
(2)內外墻貼磚:總體質量較好、表面光滑、潔凈、無空鼓、陰陽角順直,滴水線通順、寬窄一致。
(3)涂料工程:內外墻涂料無起皮、掉粉、漏刷和透底現象,整體質量交好。(4)油漆工程:無脫皮、斑跡和漏刷,盯眼刮平,木紋清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,顏色一致,五金件潔凈.(5)屋面吊頂:(6)大理石地面:
(7)門窗工程:門窗工程包括鋼門、木門及鋁塑窗等分項工程,經檢查產品三證齊全,塑鋼窗經取樣送檢符合標準,。建筑裝飾裝修工程分為1個分部,a地面工程,b抹灰工程,c門窗工程,d飾面磚工程,e涂飾工程,f細部工程,地面工程又分為細石混凝土找平層、水泥砂漿面層、隔離層、找平層、基土、水泥混凝土面層、護欄和扶手制作與安裝等七個分項工程,其中細石混凝土找平層劃分為4個檢驗批;水泥砂漿面層劃分為3個檢驗批;隔離層劃分3個檢驗批;找平層劃分為3個檢驗批;基土層劃分為3個檢驗批;水泥混凝土面層劃分3個檢驗批,護欄和扶手制作與安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.抹灰工程分一般抹灰一個分項工程,一般抹灰劃分為6個檢驗批;評定結果合格。門窗工程分金屬鋼門窗、塑料門窗安裝、特種門、玻璃安裝四個分項工程,其中塑料門窗安裝和玻璃安裝各劃分為7個檢驗批,金屬鋼門窗劃分為1個檢驗批,特種門安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.飾面磚工程分飾面磚粘貼一個分項工程,飾面磚粘貼劃分為1個檢驗批,評定結果合格.涂飾工程分為水性涂料和溶劑型涂料兩個分項工程,水性涂料劃分為1個檢驗批,溶劑型涂料劃分為3個檢驗批,評定結果合格.細部工程為護攔和扶手制定安裝一個分項工程,護攔和扶手制定安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.建筑裝飾裝修工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
4、屋面工程:
屋面找平層材料、符合設計要求,表面無起砂、脫皮現象,轉角處均做圓弧形,保溫材料為加氣快保溫,防水材料為sbs防水卷材,經抽樣檢查,質量符合設計要求。卷材鋪貼方法為滿貼法,搭接寬度符合規范要求,粘貼牢固。無滑移、翹邊、起泡等缺陷,未發現滲漏現象。
建筑屋面工程分為1個分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分為保溫層、找平層、卷材防水層和細部構造四個分項工程,分別各劃分為1個檢驗批,評定結果合格.建筑屋面工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
建筑給排水與采暖工程劃分為1個分部,a給水系統,b排水系統,c衛生器具安裝,d室內采暖系統,其中給水系統分為室內給水管道及配件安裝一個分項工程,劃分為7個檢驗批,評定結果合格;排水系統分為室內排水管道及配件安裝和雨水管道及配件安裝兩個分項工程,室內排水管道及配件安裝劃分為14個檢驗批,雨水管道及配件安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.衛生器具安裝分為衛生器具給水配件安裝和衛生器具排水管道安裝兩個分項工程,分別各劃分為6個檢驗批,評定結果合格室內采暖系統分為采暖管道及配件安裝、輔助設備及散熱器安裝、系統水壓試驗三個分項工程,其中采暖管道及配件安裝和系統水壓試驗各劃分為7個檢驗批,輔助設備及散熱器安裝劃分為6個檢驗批,評定結果合格.建筑采暖與給排水衛生工程,各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
6、建筑電氣安裝工程:
主要設備材料合格證、檢驗報告齊全,產品型號、規格符合設計要求,接地系統經測試,接地電阻,絕緣電阻測試值均符合要求,導線分支連接與設備的連接均作搪錫處理,燈具開關安裝、管路敷設、管內穿線等,均符合設計和施工技術標準要求。建筑電氣工程劃分為2個子分部,a照明系統,b接地系統,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜導管敷設、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行七個分項工程,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行分別各劃分為3個檢驗批;電線電纜導管敷設劃分為14個檢驗批,評定結果合格.接地系統工程分為接地裝置安裝和等電位安裝兩個分項工程,分別各劃分為2個和13個檢驗批,評定結果合格.建筑電氣工程各個分項工程,全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。
施工單位按照《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》要求的程序評定,20年。
月由技術負責人組織企業有關部門進行了單位工程質量評定:
1、單位工程共分7個分部工程,分部、分項工程及檢驗批的劃分合理符合標準要求,無不合格分項與“定為”合格分項的分部工程,分部工程全部合格。
2、施工單位對工程質量保證資料進行了收集,整理和檢查,經鑒定核查,認為資料完整齊全,符合要求。施工單位申報工程質量為合格工程,經該項目總監理工程師和監理單位技術負責人對工程實物和工程技術資料審核,認為施工單位在工程質量評定中,符合《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》,認為該工程已完成了合同的約定的內容,施工符合設計及施工驗收規范的要求,工程質量已達到合格標準,同意竣工。
工程質量評估報告篇四
中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司。
第十一項目經理部。
一、工程概況:
該人防工程建筑總面積為9375㎡,地下一層,建筑結構形式為框架剪力墻鋼筋混凝土結構,使用年限50年。防火分類等級一類,耐火等級一級,防護類別為甲類,抗力級別為核六級常六級,防化等級為丁級,平時功能為小型汽車庫,戰時功能為人防物資庫。
1、中華人民共和國工程建設標準強制性條文。
2、工程施工合同。
3、工程設計施工圖。
4、《建筑工程質量驗收統一標準》。
6、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》。
7、《人防工程施工及驗收規范》。
8、《鋼筋焊接及驗收規程》。
9、《地下工程防水技術規范》。
10、《建筑地面工程施工質量驗收規范》。
11、《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》。
12、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》。
13、本工程設計圖紙及說明(包括設計變更通知、核定單等)。
14、《全國民用建筑工程設計技術措施》防空地下室分冊機構部分。
三、施工單位質量責任行為履行情況。
在地下室人防工程施工期間,我公司嚴格按照建筑法、合同法和質量管理條例實施現場工程質量管理和施工,分包工程簽訂合同與我公司資質相符,以質量第一的方針,精心施工。嚴格過程控制,強化產品優良。在項目經理部的精心組織、精心管理、精心施工下,經過項目部全體人員的共同努力已順利完成工程建設合同內的全部內容(包括設計圖紙、圖紙會審紀要、設計變更),工程質量達到驗收標準,具備使用功能和交付使用的條件。人防工程施工技術資料齊全、準確、有效,工程已達到竣工驗收狀態。
1、本工程質量目標為“合格”,項目部建立健全了質量管理體系,形成了項。
目經理掛帥、項目總工主抓,項目部日巡檢、周大檢、公司月檢,共同抓質量的大好局面。
2、建立施工現場質量檢查制度,強化工序交接檢制度,推行專職質量員跟蹤、旁站檢查工作方式,有檢查、有記錄、有整改、有落實。
3、建立質量把關責任人制度,使責任人分別把好方案審批交底關、技術交底關、材料進場關、樣板引路關及成品保護關。針對人防工程專門進行了人防技術交底。
4、認真審核圖紙,在對工程全面了解的基礎上,編制每一道工序,每一個項目的施工技術保證措施,對易發生質量通病,功能缺陷的部位預先提出防治措施,達到了防治目的。
5、每批材料進場后,首先進行進場驗收并按要求對原材料見證取樣復試合格,確保在工程中使用合格的材料。在主體施工過程中,重點控制了鋼筋、商品混凝土、水泥的質量及砼攪拌的計量工作,裝修過程中則重點控制了人防設備、裝修材料、水暖管件、閥門、電氣、防水、門窗材料的進場使用。
6、貫徹落實質監站的質量管理要求,結合現場實際著重進行了基礎底板、墻體、頂板、人防門扇安裝工程的質量控制,設備功能、使用功能的檢查與控制,及各種需抽送檢材料的檢驗、試化驗工作。
三、工程已經按要求完成工程設計和合同約定的內容,人防工程防護設施已經按要求施工完成。
四、執行強制性標準和強制性條文的情況。
1)原材料質量控制:工程使用的鋼筋、水泥、焊條、鋼筋連接件及其他輔助材料(如砂漿、磚等)均有質量檢驗合格報告,指標均達到材料標準要求,所檢材料均由監理公司監理人員見證取樣、送檢,經檢驗合格后方投入工程使用。
2)鋼筋工程質量:基礎、主體鋼筋工程各分項工程的鋼筋規格、間距、制作均符合設計和施工規范要求,鋼筋工程綁扎質量、錨固長度、搭接長度,鋼筋連接、鋼筋綁扎、骨架幾何尺寸等均達到鋼筋工程驗收標準,均通過隱蔽工程驗收合格。
3)混凝土工程質量:基礎、主體工程混凝土采用商品砼,混凝土結構實體振搗密實、表面平整,砼體的幾何尺寸正確,無蜂窩麻面、露筋等現象,符合設計要求。經實測實量和檢測,人防工程剪力墻結構墻、梁、板的混凝土強度等級,混凝土配合比、坍落度均符合設計及施工規范要求。同條件試塊600℃·d強度、標養試塊強度均通過試驗評定,達到合格標準?;A(chǔ)主體工程(包括基坑驗槽)均通過建設單位、設計、設計及監理單位驗收,評定為合格。
4)填充砌體工程質量:砌體工程材料砂漿強度等級均按設計要求,成品砂。
漿均復試合格后方進行施工。砌體工程嚴格按照砌筑程序施工,拉接筋采用預留鋼筋法,并按照規范要求進行施工,拉接筋規格、長度、埋深、彎曲均達到規范要求,砌體垂直、平整、灰縫飽滿,灰縫密度一致均勻、砌體密實牢固。頂梁、頂板斜磚方法正確,密實、頂緊,洞口位置標高正確,達到規范及驗收標準要求,并通過驗收。
a室內采用一般抹灰,表面光滑,基本潔凈,接槎平整,線角和灰線基本清晰美觀。抹灰材料的品種、質量符合設計要求,各抹灰層及抹灰層之間粘接牢固,無脫層、空鼓、面層無裂縫等缺陷??锥?、箱盒和管道后抹灰尺寸準確,平整垂直整齊光滑,管道后抹灰平整,垂直度、表面平整度、陰陽角垂直方正等各項指標經實測實量均控制符合施工質量驗收規范要求。
b地面為細石砼地面,細石砼均有試塊強度報告,經檢測合格;面層與基層結合牢固無空鼓、裂縫等缺陷。
a、室內給水工程:各系統經試壓試驗,壓力符合設計要求,無滲漏;管道經自來水清洗,判定合格;管道坡度的正負偏差未超出設計坡度值的1/3,安裝橫平豎直,連接牢固可靠,給水順暢,距墻標高符合規定,支架牢固不松動。
b、閥門、配件安裝:閥門型號、規格符合設計要求,耐壓強度和嚴密性試驗合格,位置進出口方向正確;連接緊密牢固,啟閉靈活,表面潔凈;各配件安裝位置、標高符合規定要求,進出口方向、朝向正確,接口緊密,啟閉部分靈活;消防箱油漆完整,標志清晰正確,箱內設備齊全、有效。
c、管道、地漏等安裝:管道間管道、配管間距基本一致,安裝順直;各種地漏、檢查口平整、牢固,低于排水表面,經試驗無積水、滲漏;地漏位置正確,密封性能達到設計規范要求。
a、線路敷設:橋架安裝合格;各電氣線路間經絕緣電阻試驗均合格,各管子敷設連接緊密,管口光滑,扣口齊全;暗配管保護層符合規定,盒(箱)設置正確,固定可靠,清潔無雜物;導線整齊、有標識;管子進入盒(箱)處順直,在盒(箱)內露出的長度小于5mm;接地支線連接緊密、牢固,接地(接零)線截面選用正確。
b、配電箱安裝:配電箱安裝位置正確,部件齊全,箱體內外清潔,箱蓋開閉靈活,箱內線路整齊,回路編號齊全、正確。
齊。燈具安裝位置符合設計要求、居中,工作正常。
9)孔口防護工程。
本人防工程孔口包括:排送風井、密閉通道、防塵濾毒室、擴散室。選用專業人防單位生產的專用產品,排送風井采用密閉閥、密閉封堵板;封堵梁已按設計要求就近堆放,回彈報告齊全;人防門全部安裝完畢,經我方自查發現防護門、防護密閉門、密閉屏蔽門的型號、規格、抗壓強度符合設計要求和人防工程防護設備產品質量驗收標準的規定,門扇上下餃頁受力均勻,門扇與門框貼合嚴密門扇關閉后密閉膠條壓縮量均勻,嚴密不漏氣,密封條接頭粘接牢固、平整,門扇能自由開到終止位置。
人防孔口防護工程施工各分項工程經自檢合格并向監理單位報驗,施工資料齊全、簽字有效,施工質量符合人防工程施工規范標準要求。自評質量等級為合格。
五、施工過程對監督機構提出的要求整改的質量問題確已改正到位,并得到監理單位認可,竣工前檢查中,質監機構及設計院提出的問題,已整改完畢,并出具了整改報告,整改報告已經監理及設計認可。
六、工程完工后,經我單位自查,確認工程已達到竣工標準,工程質量達到合格質量等級,工程結構安全和使用功能滿足人防防護功能要求。
七、工程質量保證資料(包括檢測報告和功能試驗資料)基本齊全且已按要求裝訂。
八、結論:
鑒于以上工程建設和施工質量情況,本工程建設手續齊全,監理、質監到位,符合建筑法等有關法律法規。各分部分項工程質量指標均符合驗收標準,過程施工資料有效、完整、齊全,我單位對本工程質量自評為合格。
工程質量評估報告篇五
履(kxxx+000~kxx+000)。
約情況檢匯報資料。
xxx工程有限公司xxx標段項目經理部2015年2月28日。
查
目
錄
一、履約情況介紹1.駐地建設情況2.人員到位情況3.設備到位情況4.質量保證體系。
二、附表。
1.已到主要人員表2.已到機械設備表3.已到試驗儀器表。
履約情況匯報。
xxxx:
首先,我代表項目部給各位領導拜個年!祝大家在新的一年身體健康,闔家歡樂,工作順利,萬事如意!
xxx標段由xx集團xx工程有限公司承建,自中標后,我公司就開始了xxx進場準備工作,迅速組建了xxx標項目經理部,經理部主要人員于xxx日進場并開始了經理部的駐地建設。我公司一向重合同、守信譽,對照合同文件要求,承諾的主要人員均已到位,主要機械設備已進場,質量保證體系已建立。下面將各方面情況簡要匯報:
1、駐地建設情況。
項目部設在xxx,面積xxxm2,于xxx日完成項目部駐地建設。各科室分工清楚、辦公條件較好,有關本工程項目的組織機構(工程部、物資設備部、財務部、試驗室、勞動與安全部、計劃合同部、綜合部)、內部管理制度、崗位職責等各項制度均已建立,各項圖表、宣傳資料均已上墻,防火、防盜設施齊全,會議室、計算機及網絡均已建立,現已完全具備了正常的施工組織管理的功能。
試驗室已建立。養護室、力學室、鋼筋試驗室、土工室、水泥檢測室、樣品室等均已建立,試驗儀器共xxx臺套均已安裝、調試、標定。試驗人員共3人均已到位。
2、人員到位情況。
素質高的優秀技術人員和得力管理人員?,F(xiàn)已到位的技術人員有xx人,其中中級以上職稱xxx人。(主要人員見附表)。
3、設備到位情況。
根據合同要求,土石方主要機械設備均已進場,橋梁、結構物施工設備大部分已到位,部分設備在近幾天內進場。拌和站建在xxx左側,面積xxxm2,計劃場地建設在xxx日前完成,拌和設備目前正在安裝,計劃在xxx具備生產砼能力。(設備見附表)。
4、質量保證體系。
多年來,我公司一直奉行“質量第一”為企業的生命,提出了“靠科技興司、當路橋先鋒、讓業主滿意、創精品工程”的質量方針和“干一項工程、樹一塊牌子、創一方信譽、拓一片市場”的質量目標。項目部成立了質量領導小組,項目經理任組長,總工任付組長,質檢負責人具體組織實施領導小組的決定,并現場組織人員進行質量跟蹤檢測,對各項質量信息及時反饋。嚴格按照程序施工,按照技術規范檢測,從第一道工序起抓質量,對不合格工程及時返工、整改,多創精品工程。(質量保證體系見附表)。
工程質量評估報告篇六
六安科信建設監理有限責任公司監理單位(蓋章)。
年月日安徽鉑悅廚業有限公司廠區工程1#車間。
安徽鉑悅廚業有限公司廠區工程1#車間的鋼結構工程于2005年10月10日正式開工。現在鋼結構子分部工程已施工完畢,各檢驗批、各分項工程均驗收合格,資料已經匯總、歸檔。匯報如下:
一、工程概況:
該工程是由安徽鉑銳廚業有限公司開發的廠房項目,位于六安市金安區。總建筑面積11731m2,建筑高度12.150m,抗震設防烈度為7度,使用年限均為50年,地上一層部分二層。結構類型:輕鋼結構,耐火等級為二級,鋼結構部位按二級耐火等級刷防火涂料。
二、評估依據:
3、《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》gb8923。
4、《建筑鋼結構焊接技術規程》jcj81。
5、《鋼結構施工圖》。
6、批準的施工組織設計、各類專項方案。
8、鋼結構子分部各分項、各檢驗批的質量控制資料、檢測資料已核查,基本齊全完善。
三、施工企業工藝標準執行情況,質量管理體系的運行情況,施工合同履約情況。
開工前,審核了施工單位現場質量管理機構的管理體系、技術管理體系、質保體系資料。施工技術標準基本齊全,施工質量控制措施和質量檢查制度、焊接工藝評定標準、管理標準基本健全。實施中對進場材料、焊縫的檢測、組裝、拼裝的質量能夠進行自檢驗收,監理進行了質量跟蹤檢查。第三方檢測與實施進度同步完成。質量目標基本實現。從開工至今,本工程沒有發生質量、安全事故。
四、法律、法規、工程建設強制性條文的執行情況:
鋼構工程建設程序符合《建筑法》《建設工程質量管理條例》《建筑工程施工圖設計文件審查暫行規定》工程建設強制性條文執行貫穿于施工的全過程。實施中執行情況如下:
1、對進場的鋼材、鑄鋼件的品種、規格以及焊接材料均及時按照設計與規范進行見證取樣、復試報告均符合設計要求。并且與實物對照進行質報資料核查,均符合設計要求。
2、在施的現場焊工的上崗證,基本做到了持證上崗。
3、對一、二級焊縫檢查,均由施工單位采用超聲波探傷儀進行內部缺陷的檢測率為100%,驗收一次性通過。對磁粉檢測的焊縫率高出設計要求,檢查100%。對磁粉檢測中發現有缺陷的,也及時返工,直至符合要求。
4、對鋼結構防腐涂料的檢查及涂層厚度進行抽測。符合設計規范要求。
5、吊裝、卸載過程中的觀測數據,完成后進行了復測。符合設計、專項方案中的允許值內。
五、勘測、設計單位配合情況、設計功能指標實現情況。
1、鋼構深化圖,經深圳市廣泰建筑設計有限公司審核批準后實施。
2、實施中涉及的構件、支座節點、支撐件的變更調整,業主積極組織設計、相關專家進行論證并且經北京建筑設計院核準。安裝質量和效果達到了設計功能的指標。
六、監理合同履行情況、工程質量監理情況(旁站監理、原材料進場檢驗)。
1、在施工監理過程中,以鋼構監理實施細則、旁站方案、見證取樣計劃為指導,以批準的施工組織設計、各類專項方案為依據。
2、監理跟蹤現場實施質量,及時進行焊縫的見證檢測。通過工程例會5份、通知單5份、聯系單4份以及口頭等監控措施和嚴格的簽認手段,對實現合同的質量目標起到了積極有效的作用。
七、施工質量問題及處理情況(發生主要問題和整改具體情況)。
冬季施工,由于溫差大引起焊縫表面出現微裂縫,經超聲波和磁粉檢測發現后,及時進行返工處理。采取延長預熱時間和保溫措施,同時采用小錘敲打焊縫起到擴散應力集中的效果。
八、檢驗批、分項工程、子分部工程質量驗收情況。
本鋼結構子分部工程,檢驗批驗收437項,分項工程驗收6項,子分部工程驗收1項,驗收資料基本完整,人員簽字齊全,符合驗收要求。
1、鋼管、鋼板、鑄鋼件、油漆、焊條質保資料28份。
2、見證取樣、復試報告20份。
3、一、二級焊縫無損探傷檢測:46份。
4、監理旁站記錄28份。
5、測量記錄3份。
十、有關安全及功能檢驗和見證檢測項目。
1、各類鋼材及焊接材料復試符合要求。
2、焊縫質量檢查:
一、二級焊縫全數檢測、超聲波探傷和磁粉全數檢測,發現內外缺陷的均進行了返工,復檢合格。焊縫表面及尺寸符合規范5.26條要求。
鋼結構的觀感質量主要體現在涂膜方面,對涂膜有色差的位置進行補涂基本均勻。根據整體質量檢查、監理評估結論,建議觀感質量評價;好。請各位領導給予核定。
十二、對工程質量是否達到驗收規范合格要求和合同規定質量條款提出明確結論。
根據質保資料、復試報告、焊縫檢測報告,以及質控資料的驗收結論。監理部評估結論如下:符合圖紙要求,質保資料基本齊全,質量控制資料基本完整,涉及安全、功能的項目經抽檢、復測符合設計要求,未發生質量安全事故。同意驗收。
以上是監理部的評估意見,請各位領導予以核定,多提寶貴意見。有利進一步提高我們的監理工作水平。
六安科信建設監理有限責任公司。
2016年4月11日。
工程質量評估報告篇七
甘肅藍野建設監理有限公司。
2014年1月。
一、工程概況。
工程名稱:廣西金川有色金屬加工園區樁基工程。
山東正元建設工程有限公司。
中天建設有限公司工程地址:廣西防城港市企沙半島南端。
質量等級:達到國家規定的質量評定等級合格標準。建設規模:廣西金川有色金屬原料加工園區樁基工程。
銅冶煉工程:干燥廠房、銅锍磨碎廠房、熔煉工段、吹煉工段、精煉工段、熔煉余熱鍋爐房、吹煉余熱鍋爐房、熔煉煙氣收塵;配料上料皮帶廊、干燥上料皮帶廊、配料廠房銅鎦運輸皮帶廊、銅鎦倉、吹煉渣水碎循環水、銅火法冶煉10kv配電站、熔煉鼓風機房及配電站、銅锍水碎循環水、水碎10kv配電站、軟化水站、環保排煙、重油庫。
銅電解工程:電解工段、凈液工段。
渣選礦工程:精尾礦濃密池及泵房。
總規工程:中心化驗室、制樣中心、區綜合辦公樓、廠前區食堂浴室、銅熔煉排班樓及電力集控站、銅鎳食堂浴室、廠前區10kv配電站)。
二、工程概述:
工程特點:
1、本工程體量大、質量標準高,工期緊,任務重,對總承包商的管理、協調、組織能力要求較高,監理協調工作量大,對監理單位的綜合服務水平要求較高。
2、沖孔灌注樁施工時基本低噪音、無地面隆起或側移,因此對環境和周邊建筑物危害??;
3、沖孔灌注樁直徑大、入土深;
4、擴底鉆孔灌注樁能更好地發揮樁端承載力;
5、沖孔灌注樁通常布樁間距大,群樁效應??;
6、沖孔灌注樁可以穿越各種土層,更可以嵌入基巖;
7、施工設備簡單輕便,能在較低的凈空條件下設樁;
8、旋挖、沖孔孔灌注樁在施工中,影響成樁質量的因素較多,土體不夠穩定時候會發生縮徑、樁身局部夾泥等現象,樁側阻力和樁端阻力的發揮隨著工藝而變化,且又在較大程度上受施工操作影響。
1、施工合同約定的質量標準;
2、設計圖紙及相關文件;
3、現行國家法律法規及相關強制性標準;
4、有關國家標準、地方標準、行業標準的現行施工質量驗收規范等。
承包單位基本能夠按照施工及驗收規范和相關標準進行施工,服從我工程項目監理部的監督管理,在施工測量過程中,及時進行報驗,有效的保證施工過程的安全有序的進行。
設計單位對于設計圖紙中存在的設計問題及工程施工過程中遇到的疑問都能夠及時給予答復,下發變更,保證了工程的正常順利進行。
五、工程質量的控制目標及措施工程質量控制的目標:
1、質量控制目標:必須達到合格。認真做好質量管理和監督,特別要做好質量預控,嚴把材料關,做好事前、事中、事后控制,對關鍵部位實行旁站重點控制,加強見證取樣工作,工程質量必須達到國家現行工程質量驗收合格標準。
2、工期控制目標:工程工期必須在合同工期內完成。組織并配合施工單位,狠抓主要控制點,加強進度管理,采取平行流水,立體交叉的施工措施,保證工程在施工合同確定的工期內完工。
3、投資控制目標:工程總投資必須嚴格控制在合同造價范圍以內。在保證工期和質量的前提下,認真閱讀圖紙,控制設計變更,杜絕漏項,減少返工,降低不必要的簽證,做到投資最省。
4、安全控制目標:確保無重大安全事故。工程質量控制的措施:
1、保證質量的技術措施。
1.1依據建設工程施工過程中涉及到到的各方面的技術規程、強制性標準、驗評標準和設計文件控制工程質量。
1.2依據建筑工程操作規程,施工及驗收規范,控制施工過程中的工藝質量。
2、保證質量的合同措施。
2.1監理人員依據合同相應條款,要求承包方應認真按照標準、規范要求和設計文件要求進行施工,并隨時對承包的進場材料、構配件及施工工序進行檢驗檢查,凡是質量達不到約定等級,監理人員責令施工方返工,直到達到約定的質量等級為止。
2.2監理人員始終以合同為依據,以事實為依據,嚴格控制工程質量。
3、保證質量的經濟措施。
監理人員對承包方不合格的施工工序不得簽認,不得計量,本部分的進度款不得支付;質量達不到要求應承擔的違約金等經濟措施,確保工程質量達到規定的標準。
4、保證質量的組織措施。
4.1公司根據本工程的特點,配備了監理過類似工程且有良好的職業道德、豐富的工程監理經驗,較好的專業技術水平和很強的責任心的工程技術人員擔任本工程的監理工作。
4.2駐地項目監理部由總監理工程師領導下的土建、工程測量、工程造價等專業監理人員組成,即直線式管理機構。
4.3監理機構按照公司的質量保證體系,管理制度及合同條款,充分應用計劃,執行、監督、協同管理的管理職能,在總監理工程師統一領導下,充分發揮專業監理人員的積極性、主動性和團結性,履行監理職責,確保質量達到目標要求。
六、工程質量施工階段過程質量控制所采取的措施。
1、在工程開工前項目監理部編制了詳細的監理實施細則,并審核了施工單位編制的專項施工方案。項目監理部實行總監理工程師總負責、專業監理工程師具體負責的安全管理責任制度。監理人員每天對現場進行巡視,對現場出現的安全隱患及時糾正。監理部組織參建方對現場安全進行不定期檢查,有效消除安全隱患。
2、根據施工投標文件的承諾和施工合同的約定,檢查核對承包商投入本工程的測量專業人員資格和工作業績,檢查驗收投入本工程的測量放線儀器,專業監理人員除驗收承包方每一階段測量放線成果外,不定期檢查測量放線記錄并簽署意見,以使整個測量工作處于受控狀態。
3、嚴格按照設計要求進行施工,對每根樁進行檢查持力層入巖情況,旁站監理砼澆筑,樁基施工完成后取得樁基的合格檢測報告,然后同意開挖破樁。
4、鋼材進場三證齊全,確保鋼筋保護層達到設計要求,嚴格控制鋼筋的結構要求,鋼筋的搭接長度、搭接部位、焊接位置必須按施工驗收規范執行。加強現場隱蔽工程驗收制度控制,在鋼筋工程完成后,在施工單位“三檢”合格的基礎上通過監理單位驗收,驗收合格后簽署隱蔽記錄,進入下道工序。
5、工程難點及實施對策。
施工單位一般都備有通用性較強的施工組織設計,稍加修改就作為本工程的《施工組織設計》,缺乏針對性。本工程特點和難點較突出,需要有針對性的施工組織設計指導施工。
監理對策是:
1)要求施工單位編制施工組織設計時,突出本工程的特點和難點,加強針對性;
3)施工過程中,檢查施工組織設計和施工方案的執行情況。成孔質量問題及預防措施。
1)塌孔:根據不同地層,控制使用好泥漿指標。在回填土、松軟層及流砂層鉆進時,嚴格控制速度。地下水位過高,應升高護筒,加大水頭。地下障礙物處理時,一定要將殘留的砼塊處理清除??妆谔鷩乐貢r(shí),應探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m處,搗實后重新鉆進。
2)縮徑:選用帶保徑裝置鉆頭,鉆頭直徑應滿足成孔直徑要求,并應經常檢查,及時修復。易縮徑孔段鉆進時,可適當提高泥漿的粘度。對易縮徑部位也可采用上下反復掃孔的方法來擴大孔徑。
3)樁孔偏斜:保證施工場地平整,鉆機安裝平穩,機架垂直,并注意在成孔過程中定時檢查和校正。鉆頭、鉆桿接頭逐個檢查調正,不能用彎曲的鉆具。在堅硬土層中不強行加壓,應吊住鉆桿,控制鉆進速度,用低速度進尺。對地下障礙物預先處理干凈。對已偏斜的鉆孔,控制鉆速,慢速提升,下降往復掃孔糾偏。
鋼筋籠安裝質量問題。
1)鋼筋籠安裝與設計標高不符:鋼筋籠制作完成后,注意防止其扭曲變形,鋼筋籠入孔安裝時要保持垂直,砼保護層墊塊設置間距不宜過大,吊筋長度精確計算,并在安裝時反復核對檢查。
2)鋼筋籠的上?。簢栏窨刂祈刨|(zhì)量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼進入鋼筋籠后,砼上升不宜過快,導管在砼內埋深不宜過大,嚴格控制在10m以下,提升導管時,不宜過快,防止導管鉤鋼筋籠,將其帶上等。
水下砼灌注問題。
1)堵管:商品砼必須由具有資質,質量保證有信譽的廠家供應,砼的級配與攪拌必須保證砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝時間滿足設計或規范要求,現場抽查每車砼的坍落度必須控制在鉆孔灌注樁施工規范允許的范圍以內。灌注用導管應平直,內壁光滑不漏水。
2)樁頂部位疏松:首先保證一定高度的樁頂留長度。因受沉渣和稠泥漿的影響,極易產生誤測。因此可以用一個帶鋼管取樣盒探測,只有取樣盒中撈起的取樣物是砼而不是沉淀物時,才能確認終灌標高已經達到。
3)樁身砼夾泥或斷樁:成孔時嚴格控制泥漿密度及孔底沉淤,第一次清孔必須徹底清除泥塊,砼灌注過程中導管提升要緩慢,特別到樁頂時,嚴禁大幅度提升導管。嚴格控制導管埋深,單樁砼灌注時,嚴禁中途斷料。拔導管時,必須進行精確計算控制拔導管后砼的埋深,嚴禁憑經驗拔管。
建筑物定位放線及標高控制:
1)本工程占地面積大,其定位放線及標高測量是工程測量控制的一個關鍵環節。工程開工前,測量監理工程師參與測量原始基準點的交底,并會同建設單位、施工單位形成書面交底記錄。
2)督促施工單位及時完成原始基準點的復測工作,包括與周圍已有建筑物的聯測。
3)督促施工單位建立施工測量控制網,并對其進行復核,重要的坐標控制點和水準基點要求施工單位妥善保護,并定期聯測復核。
4)測量監理工程師對施工單位報送的測量放線成果及時組織復核,符合要求后予以簽認。
5)嚴把進場設備材料驗收關。進場材料、設備的質量是確保工程實體功能、使用功能和最終質量的基礎,材料質量控制不嚴將會給未來的建筑產品帶來許多不可彌補的質量缺陷。
七、材料見證取樣、進場驗收、委托試驗、平行抽樣檢查情況。
根據國務院《建設工程質量管理條例》第三十一條作出的規定,建設部頒發了建建字(2000)211號文件及中國有色金屬工業建設工程質量監督總站中色站字[2002]004號〔關于印發《中國有色金屬工業建設工程實行見證取樣和送檢制度實施細則》的通知〕的要求,對所有進場材料(包括甲供材料)均由施工單位檢查合格后報驗,監理查驗合格簽發報驗申請,需要復檢的材料均已見證取樣進行復檢。
嚴格審核商混站的資質、混凝土配合比;澆筑過程中對隱蔽工程及關鍵部位進行全程旁站監理,檢查混凝土塌落度,并現場見證取樣。
八、工程進度完成情況。
九、結論。
1、本工程質量控制資料齊全并且符合標準;
2、本工程安全和功能檢測資料齊全并且符合標準;
3、本工程滿足實際使用要求。
同意竣工驗收。
甘肅藍野建設監理有限公司廣西防城港項目監理部。
2014年1月受控狀態。
工程質量評估報告篇八
1、工程名稱:六枝特區老干活動中心。
2、工程地點:六枝特區建設南路。
3、建筑面積:1006m2。
4、建設單位:六枝特區老干部離退工作局。
5、勘察單位:貴州省黔美基礎工程公司安順地質災害防治工程分公司。
6、設計單位:六盤水市規劃設計研究院。
7、施工單位:貴州宏科建設工程有限責任公司。
8、監理單位:六盤水新時代監理公司。
二、施工工程完成簡況。
根據參建各單位合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中嚴格執行各項法律、法規、規范及當?shù)卣挠嘘P(guān)規定。由于本工程施工工序復雜,質量要求高,施工單位編制了有針對性的施工組織設計和分部工程方案,并嚴格貫徹執行有效地保證了工程質量和工期。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、構配件和設備的進場檢驗報告等檔案資料齊全有效。
三、監理整改情況。
在工程建設的每一分部、分項工程中,建設、設計、監理、施工等單位密切配合較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出便認真整改,整改后進行復查,達到標準要求后,才可以進入下一道工序施工。
在施工過程中,監理按照國家的各項標準要求,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序度嚴格按照監理程序做,保證了工程質量。
四、驗收單位組成。
按照建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位于2009年10月28日組織了竣工工程的初驗收,參加驗收的建設、設計、監理、施工單位及監督站等人員的組成均符合要求。
五、驗收整改情況。
工程竣工初驗收時建設、設計、監理、施工、監督等單位提出了驗收意見,針對驗收中提出的問題,施工單位已經全部整改完畢,并由各單位進行了復驗通過。
六、工程總體評價。
該工程經過建設、設計、監理、施工、監督等單位共同密切配合,已順利完工,其工程各項綜合指標已全部達到國家驗評標準,符合竣工驗收條件,并經各方確認。本工程從建筑設計方面較為合理,能夠滿足使用單位的要求,在施工全過程中監理單位盡職盡責,施工單位精心施工,克服了各種困難,并采用了新技術、新方案、新工藝。實行了科學化的現代管理措施,圓滿地完成了施工合同的要求,質量評定為合格。同意竣工驗收,提請該工程申報竣工驗收備案。
項目負責人:
六枝特區老干部離退工作局。
2012年1月11日。
六枝特區老干活動中心。
六枝特區老干部離退工作局二0一二年一月十一日。